Thread Content
Sur le tuyau de gaz naturel qui alimente la chaudière à gaz, faut-il installer une vanne d’ouverture avant l’entrée dans la chaudière ? Est-ce une vanne à fermeture rapide ? Qui peut m’aider à fournir des paramètres de sélection et des modèles de vannes ? Merci
Quel est également le temps de fermeture de la vanne de coupure d’urgence des conduites de gaz naturel ? Y a-t-il des exigences normatives ?
L’exigence principale est une vanne électromagnétique qui se ferme automatiquement lors de l’alimentation et s’ouvre manuellement.
Sans parler du calibre, sans mentionner des exigences de réponse, sans évoquer les paramètres de fabrication, il est impossible de faire un choix
Milieu, diamètre, température, pression, différence de pression avant et après la vanne, exigences de débit : avec ces éléments, on peut généralement déterminer quel type de vanne choisir
Pour une vanne à boule nécessitant un fonctionnement rapide, il faut opter pour une commande pneumatique ; il est préférable d’y ajouter également une vanne de décharge rapide, ce qui permettra au système de fonctionner encore plus rapidement
Pour des raisons de sécurité, il convient d’ajouter une vanne pneumatique ; une vanne à boule fera l’affaire. Facile à contrôler.
Conformément à l’article 13.3.2 de GB50041-2008, une vanne de coupure générale doit être installée à l’extérieur de la salle des chaudières et reliée au dispositif d’alarme de concentration de gaz dans cette salle. Les vannes possibles sont : vanne pneumatique, vanne électrique, vanne électromagnétique. Temps de coupure : 10 s. Norme de sélection des vannes : CJ/T394-2012. Vanne de coupure d’urgence pour gaz
En passant par l’école*, je n’ai pas vraiment étudié en détail cette question, mais j’ai déjà utilisé la vanne de fermeture rapide du système de chargement, elle est pneumatique et le temps de fermeture est d’environ 2 secondes ; je ne sais pas si cela peut servir de référence pour ce système.
Ceci est destiné aux fournisseurs de gaz naturel, pour assurer une protection par arrêt en cas de fuite de gaz naturel; Le système de contrôle des brûleurs des chaudières à gaz est également équipé d’une vanne de protection de coupure, destinée à arrêter d’urgence la chaudière en cas de panne.