HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Vanne de fermeture rapide pour pipeline de gaz naturel

2017-09-29View Original

Thread Content

Sur le tuyau de gaz naturel qui alimente la chaudière à gaz, faut-il installer une vanne d’ouverture avant l’entrée dans la chaudière ? Est-ce une vanne à fermeture rapide ? Qui peut m’aider à fournir des paramètres de sélection et des modèles de vannes ? Merci
Reply #22017-09-29
Quel est également le temps de fermeture de la vanne de coupure d’urgence des conduites de gaz naturel ? Y a-t-il des exigences normatives ?
Reply #32017-09-29
L’exigence principale est une vanne électromagnétique qui se ferme automatiquement lors de l’alimentation et s’ouvre manuellement.
Reply #42017-09-30
Sans parler du calibre, sans mentionner des exigences de réponse, sans évoquer les paramètres de fabrication, il est impossible de faire un choix
Reply #52017-09-30
Milieu, diamètre, température, pression, différence de pression avant et après la vanne, exigences de débit : avec ces éléments, on peut généralement déterminer quel type de vanne choisir
Reply #62017-09-30
Pour une vanne à boule nécessitant un fonctionnement rapide, il faut opter pour une commande pneumatique ; il est préférable d’y ajouter également une vanne de décharge rapide, ce qui permettra au système de fonctionner encore plus rapidement
Reply #72017-09-30
Pour des raisons de sécurité, il convient d’ajouter une vanne pneumatique ; une vanne à boule fera l’affaire. Facile à contrôler.
Reply #82017-09-30
Conformément à l’article 13.3.2 de GB50041-2008, une vanne de coupure générale doit être installée à l’extérieur de la salle des chaudières et reliée au dispositif d’alarme de concentration de gaz dans cette salle. Les vannes possibles sont : vanne pneumatique, vanne électrique, vanne électromagnétique. Temps de coupure : 10 s. Norme de sélection des vannes : CJ/T394-2012. Vanne de coupure d’urgence pour gaz
Reply #92017-09-30
En passant par l’école*, je n’ai pas vraiment étudié en détail cette question, mais j’ai déjà utilisé la vanne de fermeture rapide du système de chargement, elle est pneumatique et le temps de fermeture est d’environ 2 secondes ; je ne sais pas si cela peut servir de référence pour ce système.
Reply #102017-10-03
Ceci est destiné aux fournisseurs de gaz naturel, pour assurer une protection par arrêt en cas de fuite de gaz naturel; Le système de contrôle des brûleurs des chaudières à gaz est également équipé d’une vanne de protection de coupure, destinée à arrêter d’urgence la chaudière en cas de panne.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.