Thread Content
Quelle grande marque ? Ils savent vraiment se vanter. Récemment, pour un projet, le client voulait de bons transmetteurs et a dit que ceux de cette entreprise à Chongqing étaient de bonne qualité. J’ai dit d’accord, je vous en fournirai de cette marque, mais ça a mal tourné. Le client l’utilise pour des groupes électrogènes internes, et il s’agit d’un système sous vide. Par conséquent, le transmetteur varie constamment entre -58 kPa et -10 kPa : il reste à -58 kPa pendant quelques jours, puis revient à -10. -10 est la valeur correcte, tandis que -58 est incorrecte. Le client dit que c’était juste, car si la pression descendait en dessous de -60 kPa, cela provoquerait une cascade qui ferait arrêter tout le groupe électrogène, et alors votre responsabilité serait énorme, vraiment énorme. J’étais tellement en colère, j’ai appelé cette entreprise à Chongqing ; ils ont eux aussi admis que le problème pouvait provenir d’un défaut interne du produit. Merde, qu’est-ce qu’on fait ? Il ne reste plus qu’à le renvoyer pour réparation. Or, le transmetteur situé à cet endroit ne peut pas être démonté ; il faudra donc le laisser là pendant un an, et ce n’est que l’année prochaine qu’il sera remplacé. En d’autres termes, tout le monde devra vivre dans la peur pendant un an, de crainte d’une panne. Aujourd’hui, il y a une réunion avec les clients, tous les dirigeants du groupe sont présents, et je fais un bilan en tant que fournisseur lors de la réunion. Je suis tellement en colère ! ! !
Je voudrais savoir s’il existe un moyen de remplacer le transmetteur en ligne, sans avoir à interrompre le courant ni à l’éteindre simplement pour effectuer le remplacement
Simuler avec un générateur de signaux, puis remplacer directement par un neuf.
Les transmetteurs de cette marque étaient plutôt performants avant 2010, mais après cette date, leur qualité a chuté ; ils ne sont donc pas recommandés, surtout dans des applications aussi importantes que celles des turbines. Si vous souhaitez les remplacer, vous devez d’abord désactiver les systèmes de sécurité avant de procéder au remplacement. Comme la partie de refroidissement par évaporation des turbines fonctionne sous vide, il est conseillé d’utiliser des transmetteurs spécialement conçus pour le vide, tels que ceux de EJA, Rosemount, Siemens ou PDS de Chuanyi
Le système de contrôle en interblocage ne peut-il pas désactiver les interblocs et les réglages manuels ?
Comment procéder ? Le transmetteur est encore connecté au système ; faut-il changer le générateur de signal sans interrompre la connexion ?
Il y a une fonction de forcing de signal sur le DCS, cela devrait être possible
1. Hehehe 2. L’appareil est cassé, on ne peut pas le remplacer ? C’est incroyable, mon frère ne comprend même pas ça : on peut changer les ailes d’un vaisseau spatial, et les dirigeants, on peut même leur changer le cœur, le foie, ou même les plonger dans l’eau. . . {:3_51:}
Je n’ai jamais entendu parler de cette marque. De plus, c’est l’utilisateur qui a demandé d’en utiliser une d’eux, pourquoi devrais-tu faire des excuses ?
Pourquoi ne peut-on pas le remplacer ? Pourquoi c’est toi qui dois faire des excuses ?
4. Électronique, soudure de petits composants : peu importe que ce soit une grande ou une petite usine, en réalité ça ne fait pas grande différence. Usines petites et ateliers, usines grandes et ateliers importants. Il y a 15 ans, Bradley a également acheté les autocollants de transformation de pression de mon frère pour les rebrander. Il y a 15 ans, Xi Yi avait une filiale qui a demandé à mon frère de modifier des cartes électroniques {:3_51:}
5. Mesurer la pression de vide, avec une plage de -100 kPa, ce n’est pas difficile. Mais le manomètre indique 50 kPa, soit 50 % de la plage maximale ? ! Mon Dieu, :lol Est-ce que cette montre est vérifiée ? Avant que cette montre ne quitte l’usine, est-ce qu’on effectue un test de stabilité temporelle ? Frérot, je suis un peu surpris. ..........
Faisons cela comme ça : 1. Désactiver l’interblocage 2. Si on ne permet pas l’arrêt de courant, alors connecter en parallèle un nouveau compteur avec le compteur défectueux ! 3. Désactiver l’horloge défectueuse. 4. Rétablir l’interblocage {:3_51:} Ce client, il sait vraiment rendre les choses compliquées {:3_51:}
Ce post a été modifié pour la dernière fois par nmgsbl le 2/10/2017 à 12:00. Est-ce lui aussi une grande entreprise ? Je pensais que c’était de Chuanyi
On ne peut pas économiser sur les points de mesure clés.
Points de contrôle clés, faible plage, pression négative, ou Rosemount, EJA, sécurité.
Ce que veut dire le client, c’est qu’il est impossible d’utiliser la commande manuelle ou quoi que ce soit du genre, et que le courant ne doit pas varier de manière aléatoire.
Dernière modification de ce post par 1111111 le 2/10/2017 à 18:26 : 1. Heheheh, ce client-là, je suppose qu’il fait exprès de te taquiner, non ? . . . Sinon, c’est un fou, irrationnel, qui mord et creuse n’importe comment ? :lol 2 : Si la plage de mesure du capteur est de 0 à -100 kPa, correspondant à 4 à 20 mA, alors vous pouvez connecter en parallèle un nouveau capteur lorsque le signal sorti par l’ancien capteur est faible, par exemple en dessous de 8 mA. À ce moment-là, ne connectez pas encore le nouveau capteur au réseau de tuyauterie ! À ce moment-là, la courant de sortie du nouveau capteur est de 4 mA ; par conséquent, le courant total fourni à la carte doit être inférieur à (8 + 4) mA. Ce courant correspond à -50 kPa et ne déclenchera pas d’alarme. 3. Après mise en parallèle, retirez immédiatement le capteur défectueux du circuit et remplacez-le par un nouveau capteur. . . Après avoir installé la nouvelle montre, débranchez les connexions de l’ancienne. Remplacement terminé :lol.