Demande d'aide concernant la mesure du niveau avec un transmetteur de différence de pression

2017-10-02View Original

Thread Content

Que se passe-t-il avec la présence de liquide dans la phase gazeuse du tuyau de transmission du transmetteur ? Tout fonctionnait normalement auparavant. J’ai remplacé le groupe de trois vannes, mais le problème persiste. Quel expert a une solution ?
Reply #22017-10-02
Qu’est-ce qui est mesuré ? La phase liquide produite par la condensation à basse température, je suppose. Essayez de mettre en place un isolant thermique, ou modifiez l’orientation du tube de dépression, l’angle
Reply #32017-10-02
Si des condensats se forment de manière persistante dans le tuyau de phase gazeuse, les solutions sont les suivantes : 1. Installer un chauffage d’accompagnement sur le tuyau de phase gazeuse; 2. Ajouter un réservoir d’isolement à la tuyauterie de phase gazeuse, le remplir de fluide d’isolement pour qu’elle reste toujours en phase liquide.
Reply #42017-10-02
Réservoir de propane : ce phénomène est apparu après le dernier déchargement de propane. Pourquoi ?
Reply #52017-10-02
Ce propane a une mauvaise qualité, il contient de l’eau ou des composants à haute masse molaire.
Reply #62017-10-03
Je vous conseille d’augmenter le volume du réservoir de condensation
Reply #72017-10-03
Le réservoir de condensation n’a jamais été utilisé, le chauffage électrique devrait également pouvoir résoudre le problème
Reply #82017-10-03
Les réservoirs de propane n’ont-ils pas de valve de déshydratation ?
Reply #92017-10-03
Cet objet est utilisé dans de nombreux endroits
Reply #102017-10-04
Il est recommandé de remplacer cela par un niveau à double bride capillaire, ou de remplir le côté sous pression négative de liquide puis d’ajouter un réservoir isolant à la sortie du prélèvement de pression du côté sous pression négative. Ainsi, le problème de liquide sur le côté à pression négative est résolu.
Reply #112017-10-04
Vous devriez être en migration positive, sinon, évacuez périodiquement le liquide du côté sous pression négative.
Reply #122017-10-05
Isolation thermique, augmentation du chauffage par circulation d’eau, raccourcissement approprié des tuyaux de pression.
Reply #132017-10-08
On peut envisager d’ajouter un réservoir de stockage après la vanne de décharge en phase gazeuse, puis une autre vanne de décharge après le réservoir ; il suffit alors de fermer périodiquement la vanne de décharge et d’ouvrir celle de déversement.
Reply #142017-10-08
Installer un tube de condensation pour isoler le liquide dans le tuyau de mesure, ou installer un réservoir de collecte pour un évacuation périodique
Reply #152017-10-08
Le tuyau de pression est trop long, ajoutez un système de chauffage par circulation.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.