Je vous prie, experts, de bien vouloir m’éclairer. J’ai actuellement un niveau d’eau à radar guide d’ondes ; l’appareil de mesure affiche normalement le niveau, mais lorsqu’il est transmis à un autre appareil d’affichage, il montre la pleine échelle. Que se passe-t-il ? J’ai essayé plusieurs appareils d’affichage et c’est toujours le même problème. Le module électronique serait-il endommagé ? Où peut-on l’acheter ? Les marques différentes sont-elles compatibles ?
Utilisez un générateur de signaux pour simuler et voir si tout fonctionne correctement. Si c’est le cas, c’est le module de sortie du niveau de liquide qui est défectueux ; s’il ne fonctionne pas, c’est un problème de pièce bloquée ou de canal
Ne suffit-il pas de mesurer le signal de sortie du niveaumètre ? Essayer de changer de tableau sans même faire ce travail de base ?
La table d’affichage doit avoir une plage de mesure définie ; est-ce qu’elle n’a pas été configurée ou est-elle différente de celle de l’instrument ? De plus, comme tout le monde le dit, envoyez un signal faux pour voir si le module de sortie du radar est endommagé
Il ne s’agit pas pour l’instant de changer le capteur à transmission à distance, ni d’un problème de réglage de la plage de ce dernier ; il n’y aura pas non plus de problème de pleine plage. La priorité maintenant est d’utiliser un multimètre pour mesurer le courant dans le circuit et voir s’il dépasse 20 mA. Si c’est le cas, vérifier les réglages du niveaumètre radar. Si ces réglages semblent corrects, alors c’est le module de sortie du niveaumètre qui est défectueux.
Tout d’abord, merci à tous pour votre participation. Il s’agit d’un niveaumètre radar guide de 6,10 mètres qui était resté dans l’entrepôt pendant plusieurs années ; il a été installé récemment et affichait toujours des valeurs normales. Parfois, l’appareil de transmission à distance affichait 5,888 mètres, mais ces derniers jours, il affiche constamment cette valeur. L’appareil sur site montre toujours des valeurs normales, et le courant sur l’appareil de transmission à distance n’est que de 1,6 mA. Je me demande si c’est bien le module de sortie à distance qui est défectueux
Courant de circuit 1,6 mA ? L’indicateur à distance affiche la pleine échelle ? Le saut intermédiaire peut être dû à l’alimentation ou à d’autres perturbations
La vérification sur site a confirmé que l’instrument fonctionne normalement ; il s’agit de vérifier s’il y a une incohérence entre la plage de mesure en intérieur et celle sur site, ou s’il y a un défaut dans la barrière de sécurité
Merci à tous pour votre participation. Il semble que le module d’affichage soit endommagé ; en en remplaçant un nouveau, l’écran affiche correctement. Il est temps de remplacer celui-ci ; où se situe le problème ? Vaut-il la peine de le réparer ? Faut-il absolument l’acheter auprès du fabricant ? Est-ce compatible avec d’autres marques ?
Test de boucle avec HART475, puis mesure du courant réel, pour vérifier à nouveau si la plage du compteur secondaire est cohérente.
:Moi aussi, je suis ivre. Comme les performances ne sont pas normales ces derniers jours, je vais contacter le fabricant pour en acheter un nouveau module de sortie. Comme les mesures sur site étaient normales, on a installé du matériel tout neuf. cet après-midi, la transmission à distance a soudainement montré des valeurs normales. Quel est donc le problème ? :sleepy: Les conditions sont rudimentaires, il n’y a même pas de télécommande ou de générateur de signaux~!
:Nous sommes une petite entreprise, nous n’avons ni manette de commande ni générateur de signaux ; en fait, j’ai testé en démontant un module d’un autre niveaumètre radar, et tout fonctionne normalement. Donc je pense que ce module de sortie ne produit aucun signal, car les démarches d’achat sont encore en cours. J’ai donc installé l’ancien, et l’affichage sur site est normal. En effet, ce qui se passe actuellement, c’est que le matin le niveau du réservoir atteint la pleine échelle à 5,998/5,889, puis l’après-midi le niveau affiché est normal. C’est ainsi depuis deux jours, c’est devenu régulier : si quelqu’un connaît la raison, merci de me le dire
Vérifiez le courant de sortie du transmetteur et comparez-le avec la plage de mesure. Si la valeur affichée se situe dans cette plage, mais que le courant de sortie dépasse 20 MA sans indication d’erreur, alors il y a un problème avec ce courant de sortie
Voulez-vous d’abord mesurer son courant de sortie pour déterminer le problème en fonction du courant ? Si le courant correspond à la valeur affichée par l’indicateur, c’est un problème avec la carte ; si le courant ne correspond pas à la valeur affichée, c’est alors une panne du canal de transmission sortante du module
Voyons quelle est la valeur à pleine échelle correspondant à 4-20 mA pour la sortie du transmetteur
On ne peut mesurer que le courant de la ligne. Découpez les connexions du compteur à distance, branchez le multimètre en série