Thread Content
Nous disposons d’un niveau à radar ancien de Beijing, qui affiche toujours un niveau plein lors de la mesure du niveau dans le réservoir d’acide sulfurique. Traitement préliminaire : essuyer l’antenne avec un chiffon, enlever la rouille, soulever le niveau d’eau et le diriger vers une plaque en acier de un mètre, redémarrer, etc., mais les données ne changent pas et affichent toujours un niveau plein ?
Notre plage de mesure est de 0 à 12 mètres ; le niveaumètre affiche toujours 12 mètres, mais le niveau réel n’est que d’environ 5,2 mètres !
Gaga ga ga, ga ! Félicitations, petit frère, fou du radar. . . Cette fois, le fou tonitruant ne souffre pas de névrose intermittente, il souffre plutôt d’une maladie simulée comme celle du chien mort. . . . . . {:3_51:} .
Ne prenez pas les produits nationaux, les importés sont bien meilleurs
Radar Le Fou, produit national, c’est du fou local ; importé, c’est le fou étranger blanc, comme les nazis, Siemens et E+H… À quoi ça sert ? C’est aussi nul que de la merde. . . . .
Je ne sais pas utiliser la série Strange Earth ; les radars étrangers sont déjà très avancés
Il doit y avoir des échos falsés ; on utilise un niveau à haute fréquence Liramak russe de 94G, qui fonctionne avec une onde continue à fréquence variable. Plutôt précis
Il y a des échos de perturbation artificiels à l’ouverture du réservoir ; il faut trouver un moyen de les supprimer ou de définir une zone morte en haut
Basse fréquence, peu fou ; haute fréquence, très fou. Pas fou, pas de plaisir ; souvent fou, toujours raisonnable. . . Les fous enfreignent la loi, les tribunaux s’en fichent, le règlement du parti s’en fiche aussi, les fous sont vraiment impressionnants. . . .