Le nouveau positionneur mécanique Chuanyi est installé sur la vanne de régulation à membrane ; après l’envoi du signal, on observe des vibrations de la position de la vanne. Pourquoi l’indicateur de position fluctue-t-il toujours dans une petite plage ?
Reply #22017-10-06
Ouvrez-le vous-même pour régler, appliquez de l’huile sur le levier de la vanne et ajustez la plage zéro
Reply #32019-10-19
Vérifier s’il y a des fuites d’air dans l’actuateur. Vérifier s’il y a des fuites d’air dans le tuyau d’alimentation en air. Vérifier que l’emplacement d’installation du positionneur est correct. Vérifier si la vanne présente des blocages ou un manque de réactivité en l’absence de positionneur. Tout problème parmi ceux-ci peut provoquer des problèmes de fonctionnement de la vanne avec le positionneur
Reply #42019-10-19
Par « tête en membrane », il fait référence à l’actionneur utilisé dans les vannes de régulation pneumatiques, appelé tête en membrane pneumatique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.