Chaîne de sécurité pour les réservoirs de phosphore trichloré

2017-10-08View Original

Thread Content

Il existe des réservoirs de phosphore trichloré ; quel système de verrouillage en cascade pour un niveau de liquide élevé est approprié ? Une ouverture a été faite sur le côté. Capteur de niveau ? Interrupteur de niveau ? Lequel recommander pour chacun ?
Reply #22017-10-08
SIS recommande des interrupteurs de niveau, et les normes préconisent également l’utilisation de signaux de type interrupteur
Reply #32017-10-09
Si ce réservoir dispose déjà d’un transmetteur de niveau et qu’une interconnexion est requise, il est recommandé d’installer un autre transmetteur de niveau pour une mesure redondante à deux sources. On peut également installer un autre interrupteur de niveau, qui mesurera en redondance avec le transmetteur pour participer à l’interblocage. Le transmetteur de niveau permet d’observer le niveau du liquide de manière assez intuitive, et il permet également de détecter les tendances du niveau, ce qui facilite le diagnostic des problèmes lors de la maintenance ultérieure.
Reply #42017-10-09
Quel interrupteur de niveau utiliser ? Bouée ? Capacité ? Clé de sol ? Il y a surtout le problème du prix
Reply #52017-10-09
De nombreuses normes exigent des interrupteurs, mais à long terme, il est recommandé d’utiliser des niveauurs
Reply #62017-10-10
Les capteurs de niveau, les interrupteurs de niveau conviennent pour les alertes, mais ils sont vraiment inutiles dans un SIS ; de plus, de plus en plus de spécifications techniques précisent qu’ils ne doivent pas être utilisés pour des applications liées à la sécurité

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.