Prenons par exemple le contrôle d’une pompe : sur site, il y a une colonne de commande équipée d’un interrupteur de passage en mode local/à distance. Il est nécessaire d’avoir des commandes de démarrage et d’arrêt via le DCS, ainsi que l’état de fonctionnement de l’équipement ; un signal d’arrêt automatique de la pompe en cas de niveau de liquide trop élevé, et un signal de démarrage automatique de la pompe via le SIS. Comment le réaliser
DI : État de fonctionnement du moteur de la pompe, signal d’arrêt de la pompe en fonction du niveau du liquide. DO : Signal de démarrage à distance depuis le DCS, signal d’arrêt à distance depuis le DCS, signal d’arrêt par interblocage. Les signaux des commutateurs de la colonne de commande sur site sont acheminés directement vers le panier de distribution électrique. Il ne reste plus qu’à configurer le panier de distribution électrique ainsi que les composants logiciels et matériels du DCS
Ajouter un protecteur de moteur faciliterait grandement la protection ainsi que le passage entre mode manuel et automatique sur site !
Le signal DO doit-il être introduit dans la colonne de commande sur site ou dans le boîtier électrique ?
Je n’ai jamais vu quelqu’un entrer dans la colonne de commande, c’est toujours dans le coffret électrique
Cela est possible ; en général, le contrôle des pompes mécaniques est plus ou moins identique, à part le démarrage à distance assuré par le SIS, et sa mise en œuvre ne présente aucune difficulté majeure. Il n’est pas recommandé de démarrer les pompes ordinaires à distance, car il est encore nécessaire d’opérer les vannes d’entrée et de sortie ; certaines pompes, comme les pompes magnétiques, peuvent très facilement se détériorer.