Sur un niveau à double bride, l’accumulation d’air sur la bride supérieure fait-elle que la valeur de mesure est trop élevée ou trop basse ? Quelle en est la cause ?
Reply #22017-10-10
Votre question est un peu vague, veuillez la décrire plus en détail. Quel niveau mesurez-vous ? Ne devrais-tu pas rassembler ton énergie en allant à Francfort ? À moins que vous n’ayez une bride de compteur de débit en coin montée dessus, il n’est donc pas possible de collecter les gaz.
Reply #32017-10-10
Ceci sert à mesurer le niveau du liquide. Il y a déjà du liquide au-dessus de la bride supérieure, mais il y a des bulles à l’endroit où la bride supérieure est connectée à l’équipement.
Reply #42017-10-10
Alors, comment ce niveau à double bride mesure-t-il le niveau du liquide ? Le milieu dépasse tous les seuils de pression négative, le niveau est à pleine échelle et l'affichage montre la valeur maximale. Je ne comprends pas quel est l'intérêt d'utiliser les choses de cette manière ?
Reply #52017-10-10
Au-delà de la bride supérieure, il n’y a plus de sens à mesurer. Cependant, pendant l’augmentation du niveau du liquide, tant que celui-ci n’a pas atteint la pleine échelle, je pense que la mesure du niveau ne devrait pas poser de problème. De plus, à quel niveau contrôlez-vous le niveau du liquide ? Quel est l’intérêt d’avoir toujours besoin de la pleine échelle ? Si on le maintient autour de 75 %, un alarme aurait dû être mise en place depuis longtemps s’il dépassait 95 %.
Reply #62017-10-10
Avec ce mode d’installation, si l’on veut mesurer l’interface ou la densité, il faut maintenir le niveau du liquide toujours au-dessus de la bride supérieure; Si elle est utilisée pour mesurer le niveau du liquide, il faut veiller à ce que celui-ci ne dépasse pas la bride supérieure. Cela signifie qu’il ne devrait pas y avoir de problème où la phase gazeuse et la phase liquide se succèdent au niveau de la bride supérieure ; si cela se produit, c’est un signe d’une opération de procédé anormale. Le diamètre du segment de tuyau de mesure à bride doit être pratiquement identique au diamètre de la membrane de mesure (φ80 et plus) ; dans ce cas, il n’y a pas de risque d’obstruction par l’air ; Si l’on utilise un tuyau fin pour relier la bride au capteur, cela annule l’intérêt d’utiliser un niveau à bride, et peut également provoquer une accumulation d’air près de la surface de la bride. À ce moment, il convient de maintenir le tronçon du tuyau de mesure horizontal ou légèrement incliné vers le bas (le côté de l’équipement légèrement plus haut), afin de faciliter l’évacuation du gaz. Si une accumulation de gaz se produit toujours, il n’y a pas de solution (c’est un problème de conception). Il convient de modifier le tronçon de tuyau de mesure de pression ou la méthode de mesure.
Reply #72017-10-10
Le niveau du liquide dépasse déjà la bride supérieure, est-il encore possible de mesurer correctement le niveau ?
Reply #82017-10-10
C’est une hypothèse : ce phénomène entraînera-t-il des indications trop élevées ou trop basses ?
Reply #92017-10-11
Aucun impact, car c’est la pression qui est calculée selon ρgh, et la transmission de la pression ne pose pas de problème.
Reply #102017-10-11
Un peu. 。 。 。 Pour un niveaumètre à double bride, puisque la bride supérieure est déjà en contact avec le liquide, à quoi sert-il de mesurer le niveau ? Surévaluation : le délai de surévaluation est déjà écoulé. Pour ce point de niveau, il n’y a aucune différence entre qu’il soit présent ou non
Reply #112017-10-11
Pour changer de sujet, pourquoi penses-tu qu’il y a de l’air emprisonné en haut ? Le niveau du liquide monte toujours horizontalement. À votre avis, combien de gaz y a-t-il dans votre tuyau de connexion ?
Reply #122017-10-12
Le niveau plein devrait être un débitmètre de niveau !
Reply #132017-10-12
Ce doit être un interrupteur de niveau à diapason
Reply #142017-12-30
Le niveau du liquide dépasse la bride supérieure ? Hehe, quelles compétences impressionnantes. Félicitations ! Félicitations pour votre promotion et vos grandes richesses. Kakaka, à ce moment-là, dans le tuyau de mesure de pression, que des gaz s’y accumulent ou non, la valeur mesurée par le manomètre est toujours inférieure à la pression du colonne de liquide. Que la membrane soit en contact avec du gaz ou avec du liquide, la pression exercée sur la membrane reste toujours équilibrée ; elle ne diminue ni ne augmente. En utilisant le principe de l’équilibre équivalent de la pression hydraulique et pneumatique, le débitmètre à membrane Seike sans contact avec le liquide, ainsi que la méthode de prélèvement de pression pour la phase liquide, ont permis de résoudre avec succès les problèmes de dépôt, de cristallisation et de corrosion. La sonde retient son souffle sans fuite, la vieille tortue plonge sans montrer sa tête : on appelle cela la mesure de pression sans contact avec le liquide par membrane, vous comprenez ? Regarder l'image

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.