Comment configurer l'onduleur pour émettre un signal de courant vers DCS

2017-10-10View Original

Thread Content

Comment configurer le signal de courant de sortie du convertisseur de fréquence vers DCS ? La plage doit-elle être réglée sur le courant nominal du moteur ou sur le courant instantané ?
Reply #22017-10-11
4-20MA, la plage est réglée sur le courant nominal.
Reply #32017-10-11
Faites-le en fonction du courant nominal, puis augmentez-le un peu.
Reply #42017-10-11
C’est facile à comprendre. Vous pouvez considérer le variateur de fréquence comme un émetteur, à condition que la plage définie dans le DCS soit cohérente avec celle du variateur de fréquence.
Reply #52017-10-11
Je suis d'accord avec le point ci-dessus. La plage de mesure est la plage de mesure qui correspond au courant nominal dans l'onduleur.
Reply #62017-10-12
C'est résolu, merci à tous. J'ai fait ça. Le courant nominal du moteur est de 160A. L'onduleur peut amplifier la sortie jusqu'à 1,75 fois. Je l'ai réglé sur 0-280A.
Reply #72017-10-16
Si vous dites que vous traitez l'onduleur comme un émetteur, vous pouvez l'ignorer.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.