Thread Content
La profondeur d’insertion est la longueur de la bride ou de la filetage jusqu’au sommet de l’extrémité de mesure, comme indiqué sur la figure ci-dessus
Profondeur d’insertion (mm) INSERT LENG. L=200 Mais j’ai vu un projet récemment où le tuyau est de DN150, pourquoi la profondeur d’insertion est-elle L=200 ?
Lors de l’installation, il y a un raccord droit ou une tuyauterie à bride d’une hauteur déterminée.
Y a-t-il aussi un connecteur ?
Aller voir les plans d’installation. La figure d’installation montre un élément d’allongement, soit installé en pente, soit à l’endroit d’un tuyau courbé, soit avec un tube d’élargissement.
Il y a aussi une saillie à l’extrémité du tuyau, c’est là que l’on connecte les brides ou les filetages
Le tuyau doit disposer d’une pièce de connexion (protubérance) pour relier une bride ou des filetages.
La profondeur d’insertion habituelle est de 8 à 10 fois le diamètre du tube de protection, et l’extrémité du tube de protection doit dépasser la ligne centrale du tuyau de 5 à 10 mm~~
Voici quelques documents à consulter pour comprendre pourquoi. Pour l’instant, je n’ai que ces documents anciens à disposition, il faudra s’en contenter.
Ne cliquez pas sur l’annexe, je ne sais pas pourquoi, mais c’est devenu payant !
Généralement, nous l’insérons le long de la ligne centrale du tuyau
Le modérateur a raison, la profondeur d’insertion 200 = connecteur droit 120 + rayon du tuyau 75 + longueur excédant la ligne centrale 5
Que ce soit des brides ou des filetages, il y a toujours une bride ou un filetage correspondant à fixer, et il faut également soustraire cette longueur ; on peut le savoir en consultant les plans d’installation
Le tuyau est pourvu de bossages permettant une installation verticale ou inclinée.
Type bride : longueur de la surface bombée de la bride jusqu’au bout ; Type fileté : longueur du filetage le long de la tige jusqu’au bout