Problème de mise à la terre des résistances thermiques en platine blindées

2017-10-16View Original

Thread Content

Une résistance thermique en platine blindée, sans transmetteur de température, signifie que la valeur de la résistance est transmise au panier de terminaux, où un transmetteur de température y effectue la conversion vers l’ordinateur central. Un boîtier de résistance thermique en platine de ce type doit-il impérativement être mis à la terre pour la protection contre les orages ? Pour l’instant, je ne connais que la résistance thermique en platine intégrée, c’est-à-dire celle où la valeur de résistance est directement convertie en valeur de courant sur site avant d’être transmise à l’ordinateur central ; celle-ci doit être mise à la terre. C’est ma première fois dans le domaine des instruments de mesure ; si mes questions sont trop superficielles, veuillez m’en excuser. Merci à tous les experts.
Reply #22017-10-16
La coque n’a pas besoin d’être mise à la terre séparément ; il suffit que l’enveloppe de blindage du câble à trois fils soit reliée à la terre principale.
Reply #32017-10-16
La plupart des équipements de mesure ne prévoient pas de exigences spécifiques en matière de mise à potentiel commun et de mise à la terre redondante, sauf indication contraire. Comme pour les thermomètres, ceux que j’ai vus n’étaient pas tous spécifiquement mis à la terre. De plus, il est déjà naturellement mis à la terre par le dispositif de fixation aux boulons. Chez certains thermomètres, le cœur de mesure est relié à la coque ; il convient de faire attention à l’impact que cela peut avoir sur la mesure.
Reply #42017-10-16
Une barrière de sécurité contre les variations de température pour la résistance thermique dans le coffret du système suffit ; l’enveloppe de blindage du câble doit être mise à la terre collectivement
Reply #52017-10-22
Par exemple, pour ces résistances thermiques installées sur le arbre de forage, il n’y a pas de norme exigeant qu’elles soient mise à la terre, n’est-ce pas ? Si cette résistance thermique en platine doit être mise à la terre, s’agit-il d’une mise à la terre de blindage, d’une mise à la terre de protection contre la foudre ou d’une mise à la terre de protection ?
Reply #62017-10-23
La mise à la terre contre les orages doit être associée à un dispositif de protection contre les surtensions ; il ne suffit pas de mettre à la terre ses instruments pour se protéger des orages. La mise à la terre de l’écran est indispensable. La résistance thermique n’a pas besoin de terre. De plus, la manière dont le tuyau anti-interférences est connecté sur votre photo est incorrecte ; à l’avenir, de l’eau de pluie pourrait pénétrer dans la boîte de connexion de la résistance thermique
Reply #72017-10-25
L’équilibrage de la résistance thermique est-il connecté en même temps du côté du coffret de terminaux ? Pas besoin de verser sur place ? Il y a aussi le problème de connexion des gaines ignifuges dont vous parlez : il faut placer la gaine de connexion en dessous du connecteur de la résistance thermique, n’est-ce pas ? Merci pour vos conseils
Reply #82017-10-25
La mise à la terre de blindage de la résistance thermique doit être effectuée de manière centralisée du côté du coffret, et non sur le site. Le tuyau flexible doit être bien en dessous de la prise de connexion.
Reply #92017-10-25
  La boîtier de la résistance thermique en platine doit disposer d’une mise à la terre de protection/contre les surtensions. Mais dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de le faire exprès.   La coque de la résistance thermique en platine, tout comme celle du instrument, doit être protégée et mise à la terre pour la protection contre les orages. Cependant, conformément aux exigences, il n’est pas nécessaire de réaliser spécialement une mise à la terre de protection/contre les orages pour les équipements métalliques ou les cadrans ; il suffit que l’enveloppe soit connectée à ces équipements ou cadrans afin qu’ils forment ensemble un système de protection contre les orages.   Par ailleurs, les boîtiers de protection des instruments et les supports d’installation doivent être équipés d’un dispositif de mise à la terre ou reliés à un équipement mis à la terre.   Si l’appareil ou le cadran est un mauvais conducteur, il faut prévoir une ligne de mise à la terre. Les gaines de guidage, les tuyaux flexibles résistants aux explosions et les boîtiers d’instruments sont traités de la même manière.   Lors du câblage des instruments de mesure sur site, des résistances thermiques et des capteurs thermocouples, l’enveloppe de blindage du câble blindé utilisé ne doit pas être électriquement connectée à la coque de l’instrument.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.