Pourquoi la mise en service du circuit nécessite-t-elle un signal HART sur site ? Ne peut-on pas connecter directement HART aux bornes du boîtier ? Ne peut-on pas mesurer la continuité des canaux et modifier les paramètres ?
Reply #22017-10-16
Je pense qu’on peut ainsi vérifier si les lignes sur place sont opérationnelles
Reply #32017-10-16
L’interface HART et le calibrateur sur site sont deux dispositifs complètement différents. En somme, l’interface HART n’est rien d’autre qu’un outil coûteux permettant de vérifier les transmetteurs sans avoir à débrancher les connexions.
Reply #42017-10-16
Sur site, l’ajout de signal avec un émetteur HART sert principalement à vérifier la qualité d’installation et le degré de finition des instruments sur place; Correspondance des instruments sur site, etc ; Il y a bien des différences, par exemple en ce qui concerne le fonctionnement normal de l’écran LCD des instruments sur site ; Bien sûr, il n’y a aucun problème à ajouter HART en intérieur ; on le fait généralement pendant la maintenance, après que le système est en fonctionnement normal.
Reply #52017-10-16
Il est possible d’envoyer des signaux en dehors des heures de travail, mais en procédant depuis les instruments sur site, on peut vérifier davantage d’éléments : si les circuits fonctionnent correctement, si la sortie des instruments est normale, si l’affichage des instruments est correct, et si cet affichage correspond au système, entre autres informations. Comme on l’a dit plus haut, au début des travaux, il faut d’abord se rendre sur le site. À l’avenir, il sera possible de réaliser ces opérations directement depuis la salle de contrôle
Reply #62017-10-16
HART ne peut pas envoyer de signal, n’est-ce pas ? C’est peut-être que j’ai trop peu vu du monde. On peut y accéder sur place pour consulter et modifier les paramètres, c’est possible aussi depuis le panneau de contrôle
Reply #72017-10-16
Le principe consiste à fournir un courant analogique au circuit ; si cela se fait du côté du coffret, l’écran de votre ordinateur de contrôle affichera certainement des valeurs normales. Mais pouvez-vous être sûr que le compteur sur site, réellement connecté à ce circuit, se trouve bien à l’endroit où il devrait être ? À moins qu’il n’y ait quelqu’un sur place pour le confirmer, cela n’a aucun sens
Reply #82017-10-16
Il dispose d’une fonction de test de boucle, équivalente à l’envoi de signaux.
Reply #92017-10-17
Pourriez-vous m’expliquer comment l’utiliser concrètement ? Laissez-moi en prendre connaissance
Reply #102017-10-17
Pour cela, il vous faut d’abord un manette, ou un autre appareil portable ; de nombreux appareils portables sont aujourd’hui capables de réaliser de telles opérations. Établissez d’abord une communication avec l’appareil ; s’il s’agit d’un appareil en chinois, il devrait y avoir un menu intitulé « Test de circuit ». S’il s’agit du contrôleur manuel 475 d’Emerson, le menu devrait porter l’inscription « Loop Test ». Il peut être utilisé en combinaison avec un ampèremètre. Une fois dans le menu, on y trouvera les valeurs 4 mA et 20 mA ; certains modèles offrent également d’autres options. Choisissez la valeur de courant du signal fictif que vous souhaitez simuler, ou bien vous pouvez choisir autre chose pour entrer manuellement une autre valeur de courant. Une fois sélectionné, l’ampermètre affichera une valeur égale à la tension que vous avez choisie. Le système affichera également les données correspondantes, qui sont bien sûr des données fictives. Par exemple, si vous choisissez 4 mA, l’amplimètre affichera 4, et le système affichera 0 ou 0 %. Choisissez 20 mA, l’amplimètre affiche 20, le système affiche le maximum ou 100 %, 12 mA correspond à la moitié. Pour certains instruments, lors de cette opération, des messages ou codes spéciaux s’affichent en direct, tels que FIXed, FIX, etc. Il convient de noter que si cette opération est effectuée, il faut absolument choisir « Terminer » dans le menu, sinon l’instrument pourrait continuer à afficher cette valeur. Il faut choisir de mettre fin plutôt que de simplement déconnecter le manipulateur et les instruments. En effectuant de tels tests, on peut vérifier si les composants correspondant aux lignes sont identiques, si la situation sur site correspond à celle du système, si l’affichage des instruments correspond à celui du système, si le module d’ sortie simulée des instruments fonctionne correctement, et si les réglages de plage des instruments correspondent à ceux du système, entre autres.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.