De combien de câbles de commande a besoin un instrument de mesure de température à transmission à distance ?

2017-10-16View Original

Thread Content

Capteur de température (PT100), avec alimentation à distance, affichage sur écran ; nécessite plusieurs câbles de commande pour fonctionner
Reply #22017-10-16
La méthode généralement utilisée actuellement est la connexion en trois fils.
Reply #32017-10-16
Variation de température en deux fils sur site, variation de température en trois fils dans le boîtier
Reply #42017-10-16
Généralement trois, et en particulier deux sur l’unité
Reply #52017-10-16
Un instrument de température (PT100), est-ce un indicateur de température ? Cela nécessite un câble à 4 fils : 2 fils pour l’alimentation et 2 fils pour le signal de sortie. Si le capteur de température (PT100) est un transmetteur de température, en général 2 fils suffisent.
Reply #62017-10-17
Il y a généralement deux résistances de température, et trois résistances thermiques.
Reply #72017-10-17
Il y a ceux qui s’affichent sur un écran, et ceux qui s’affichent directement sur place : est-ce que ces deux types sont différents ?
Reply #82017-10-17
S’il y a une variation de température sur le site, il faut deux fils de la centrale de contrôle vers la détection de variation de température ; pour la connexion vers l’instrument, deux ou trois fils sont possibles. Actuellement, les PT100 utilisent généralement trois fils, tandis que les systèmes à deux fils ne sont pas courants
Reply #92017-10-17
2 fils sur site, 3 fils dans le boîtier
Reply #102017-10-17
Les transmetteurs de température doivent privilégier les modèles intelligents à deux fils, 4 mA–20 mA en courant continu avec protocole HART ; on peut également choisir des instruments de bus de terrain FF-H1. Les transmetteurs de température sont disponibles en version monochannel, bichannel et multichannel. Pour le contrôle, le calcul, la compensation du débit, les interlocks de sécurité, etc., il est recommandé d’utiliser des transmetteurs de température à double canal ou en configuration redondante.
Reply #112017-10-17
En pratique, on trouve des systèmes à deux fils, des systèmes à transmission à distance à trois fils, ainsi que des systèmes à quatre fils (moins courants), utilisés pour compenser la résistance des fils de guidage
Reply #122017-10-17
Il existe plusieurs solutions possibles à ce problème : 1. Utiliser une résistance en platine PT100 connectée au système DCS, affichée sur l’écran du DCS : il suffit de la connecter directement avec un câble blindé à trois fils. 2. Utiliser une résistance en platine PT100 connectée aux instruments d’affichage sur site ou dans la salle de contrôle : une simple connexion par câble blindé à trois fils suffit, mais les instruments d’affichage nécessitent une alimentation électrique. 3. Une résistance en platine PT100 est utilisée pour alimenter les instruments d’affichage sur site ou dans la salle de contrôle ; en même temps, le signal émis par ces instruments est envoyé au DCS. En plus du câblage indiqué au point 2, un câble blindé à deux fils est ajouté pour relier le DCS aux instruments d’affichage. 4. En utilisant une résistance en platine PT100 avec un transmetteur de température intégré (ce qui permet une transmission à distance), il suffit d’utiliser un câble blindé à deux fils pour relier le DCS ou l’appareil d’affichage.
Reply #132017-10-19
Un seul de ces câbles à trois fils peut-il suffire ?
Reply #142017-10-19
Il faut principalement voir la situation sur place ; si l’un des critères mentionnés correspond, il suffit de choisir directement; S’il y a des différences, veuillez en donner une description supplémentaire.
Reply #152017-10-19
Le transmetteur de température est à deux fils, les bornes du boîtier disposent d’une fonction de distribution d’électricité et deux fils sont nécessaires; Les résistances thermiques sont généralement de type à trois fils et nécessitent trois fils.
Reply #162017-10-19
Le transmetteur de température est à deux fils, les bornes du boîtier disposent d’une fonction de distribution d’électricité, il nécessite deux fils, et cela peut être affiché sur place; Les résistances thermiques sont généralement de type à trois fils, nécessitant trois fils pour pouvoir s’afficher sur l’ordinateur.
Reply #172017-10-20
La méthode généralement utilisée est la connexion à trois fils, et quelques systèmes utilisent une connexion à quatre fils.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.