Thread Content
Chers maîtres, je travaille sur un projet qui nécessite de mesurer la densité à l’intérieur d’un dispositif, en la déduisant à partir du niveau du liquide. Cependant, dans la pratique, il y a un problème très gênant : le point zéro du transmetteur de différence de pression dérive constamment. Après démontage, il a été constaté qu’une grande quantité d’impuretés s’étaient accumulées au niveau de la bride, ce qui affectait le bon fonctionnement de la membrane. Pourriez-vous me dire, chers experts, si vous avez déjà rencontré des problèmes similaires ? Y a-t-il des solutions efficaces pour les résoudre ? Il semble que la membrane ne puisse être montée qu’en position verticale. Le schéma est présenté dans l’image.
Il n’y a pas de solution, c’est inévitable, mais on peut ajouter un anneau de nettoyage pour le nettoyer régulièrement, en ouvrant les orifices de nettoyage afin de vider l’eau. Ou avec une membrane insérable, de forme cylindrique, dont la partie de mesure est insérée directement dans le réservoir
C’est inévitable, on peut le nettoyer régulièrement
1. Laver avec un liquide de rinçage, en choisissant un liquide propre autorisé à être ajouté dans le récipient. 2. En utilisant un transmetteur à insertion, le problème est résolu dès que la membrane pénètre à l’intérieur du récipient.
Mesurer la densité ? Un manomètre à transmission à distance à huile ? Il ne peut pas mesurer correctement, franchement ! :P Ce n’est pas que je le sous-estime. Même si vous tournez sa membrane de 90° pour que son gros visage soit orienté vers le bas, vers le bas, vers le bas, même si la membrane n’est pas en contact avec le liquide, ce gros visage continuera de flotter et la mesure de la densité restera imprécise. 。 。 Si tu n’y crois pas, conçois un vêtement de travail pour faire un essai ! 。 Si tu n’y crois pas, conçois un vêtement de travail pour faire un essai ! 。 Si tu n’y crois pas, conçois un vêtement de travail pour faire un essai ! {:3_51:} Manomètre à transmission à distance à remplissage en huile, il peut mesurer avec précision une densité de merde. 。
Je te donne un truc : c’est comme ça que je fais pour mesurer la densité, :lol. 。
Dans les grands réservoirs, dans ces canaux crasseux, il n’y a pas de capteur de densité qui tienne… J’en ai marre, frère. 。 。 。 。 。 Ces dernières années, il est obsédé par la mesure de la densité dans des béchers, analysant un échantillon en 2 secondes.
Il est impossible de déterminer avec précision la densité en inversant le niveau du liquide ! Ce n’est pas une solution viable ; les dirigeants ne croiront pas à ces données, soyez prudent.
Sans affecter le procédé, il est possible d’ajouter des lignes de purgation. Purge périodique. S’il n’est pas possible de l’ajouter, il ne reste plus qu’à le démonter régulièrement pour le nettoyer.
Voyons quels sont les bons méthodes des experts
Si l’on ne fait pas de calcul inverse à partir du niveau du liquide, le coût est trop élevé et l’installation sur site est difficile. Il semble que pour l’instant, seuls les experts parlent de l’utilisation d’une membrane saillante insérable, suivie d’un nettoyage régulier et d’une réinitialisation du zéro. Voyons s’il y a d’autres maîtres qui ont des suggestions précieuses, ce sont tous des maîtres.