Problème de partage d’instruments entre les systèmes SIS et DCS

2017-10-18View Original

Thread Content

Je demande un congé pour un problème lié au SIS : les spécifications exigent que pour le niveau SIL2, il ne soit pas approprié d’utiliser des instruments de mesure en commun. Si c’est nécessaire, comment faut-il effectuer les connexions ? Peut-on relier directement d’un armoire de système à l’autre ? Faut-il connecter d’abord le SIS ou d’abord le DCS ?
Reply #22017-10-18
Nous utilisons fréquemment des régulateurs d’alarme pour diviser le signal en deux, les connectant respectivement aux systèmes SIS et DCS. Je ne sais pas si c’est possible.
Reply #32017-10-18
Faut-il utiliser un distributeur d’isolement à deux sorties, ou préférer utiliser l’alimentation du SIS comme alimentation pour le distributeur d’isolement ?
Reply #42017-10-18
Les normes chinoises « Yi » ne sont généralement pas respectées. Hahaha
Reply #52017-10-18
Il suffit de respecter les normes SIS, après tout, les exigences SIS sont élevées
Reply #62017-10-18
On peut d’abord entrer dans le SIS, puis communiquer avec le DCS. Soit les lignes de signal des instruments sur site sont acheminées vers une barrière de sécurité à division en deux, qui envoie ensuite des signaux séparément au DCS et au SIS.
Reply #72017-10-18
Notre méthode consiste à utiliser une barrière de sécurité en deux parties : une sortie est destinée au DCS, l’autre au SIS. La barrière de sécurité se trouve du côté du SIS, et il y a un câble de liaison vers le DCS.
Reply #82017-10-18
Configurer une barrière de sécurité à un entrée et deux sorties : les signaux des instruments entrent dans la barrière de sécurité, tandis que les signaux de sortie vont d’abord vers le SIS et ensuite vers le DCS.
Reply #92017-10-19
Configurer une barrière de sécurité à une entrée et deux sorties, une entrée vers le SIS et une entrée vers le DCS. Si aucune barrière de sécurité n’est configurée, il est préférable d’entrer d’abord dans le SIS, puis de communiquer avec le DCS. D’après ce que j’ai constaté, sur le site il y a certainement un point de mesure avec deux instruments ; les deux sont affichés sur le DCS, et l’un d’eux est un point de communication.
Reply #102017-10-23
Les instruments publics ne devraient-ils pas avoir des conditions préalables ? Par exemple, dans le cas de 3 choisis parmi 2, ils peuvent être partagés, mais ce n’est probablement pas possible pour un autre type de sélection que 3 choisis parmi 2, peu importe comment on les configure
Reply #112017-10-26
Si seul un instrument de mesure est présent sur site et participe au contrôle dans le DCS, il est recommandé d’utiliser une barrière de sécurité à double sortie ; s’il ne participe pas au contrôle, on peut d’abord l’alimenter depuis le SIS avant de communiquer avec le DCS.
Reply #122017-10-28
La barrière de sécurité se divise en deux, ou le signal entre dans le SIS puis ressort du SIS pour aller vers le DCS ; les méthodes possibles sont la communication ou les sorties AO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.