La plage de mesure du manomètre est de -40 à +40 kPa. Le centre de contrôle indiquait -1,3. Lors d’une inspection sur site, la mise à zéro et la plage de mesure semblaient correctes. Le manomètre en place affichait 2,5 kPa ; les câbles de la boîte de connexion intermédiaire étaient également en bon état, et la mesure de courant donnait 11,81 mA. Le problème a été identifié : un courant inférieur à 12 mA entraîne une valeur négative, ce qui est normal. Il a donc été conclu qu’il y avait une panne dans le module de transmission. Un module de rechange a été installé et tout a fonctionné normalement. Alors pourquoi, avant de remplacer le module, ai-je mesuré le courant du transmetteur par rapport à l’atmosphère et obtenu 11,5 mA, alors que l’aiguille du manomètre était déjà à zéro ? Ce que je voudrais savoir, c’est quel rôle joue exactement le module émetteur 3051 dans ce cas, pourquoi il y a un problème, et pourquoi cette valeur de courant connaît encore des variations relativement importantes entre le fonctionnement et l’arrêt. Je vous en prie, faites venir un maître expérimenté pour m’enseigner et résoudre mes doutes. Merci
Pour être honnête, avec tout ce que vous avez dit, je n’ai pas vraiment compris. Voulez-vous dire que, pour l’atmosphère, l’appareil se réinitialise, mais le courant de sortie n’est pas de 12 ? Ensuite, vous avez dit que c’était normal d’afficher une valeur négative lorsque le nombre est inférieur à 12, et je ne comprends plus. C’est peut-être un problème avec le module de sortie. Le module dont vous parlez, c’est celui qui sert à l’affichage, n’est-ce pas ? C’est lui qui est chargé de la sortie, et il a un problème. Vous pouvez utiliser le 475 d’Emerson pour réinitialiser les paramètres d’usine, puis essayer une calibration du courant pour voir si cela peut être réparé
Oui, je parle du module intégré à l’écran d’affichage. En gros, ce que je veux dire, c’est que lorsque la pression atmosphérique change, la valeur de courant que je mesure varie également. Si le module est défectueux, comment sa tension de sortie peut-elle encore changer ? De plus, cette variation est proportionnelle à celle de la pression
Votre interprétation est-elle que, si le module est endommagé, le courant de sortie devrait être fixé à une certaine valeur, et non varier en fonction de la pression comme c’est le cas actuellement ? Et la tendance des changements est-elle également à peu près la même ?
D’après la description de l’auteur, il convient d’abord de calibrer le transmetteur en ce qui concerne le zéro et la plage de mesure. Une valeur de 11,5 mA pour les mesures atmosphériques est normale ; c’est un décalage du zéro du transmetteur qui nécessite une calibration.
Auteur, le courant que vous avez mesuré, est-ce la valeur affichée sur l’écran ou celle lue par le télécommandeur ?
La valeur de courant que j’ai mesurée dans la boîte de connexion centrale
Il n’y a aucun problème ni au zéro ni sur la plage de mesure, j’ai tout vérifié
Vérifiez la position zéro et la plage de mesure, puis observez la stabilité pendant un certain temps sous une pression donnée
Zéro et plage, tout est vraiment en ordre... Lorsque la pression appliquée à l’équipement est d’environ 2,5 kPa, le courant reste autour de 11,8
J’ai déjà rencontré cette situation. L’en-tête affiche la pression mesurée réellement ; la partie de conversion piézoélectrique ne présente aucun problème, car l’en-tête affiche des valeurs précises. Mais la partie de sortie de courant doit être endommagée. Avant, j’utilisais des transmetteurs Honeywell. Il se compose d’un capteur de pression, d’un module de conversion piézoélectrique, d’un module d’affichage numérique et d’un module de sortie. Le module de sortie a été remplacé à plusieurs reprises. Il y a des cas de dommages dus à l’intrusion d’eau, et d’autres dus au vieillissement naturel.
L’indication sur site et la sortie de courant du transmetteur intelligent sont deux unités indépendantes l’une de l’autre. Le signal numérique traité par le transmetteur est simultanément appliqué à la conversion numérique-analogique (sortie du amplificateur de courant) ainsi qu’aux indicateurs sur site ; lors des vérifications, il suffit d’appliquer un seul signal aux deux instruments pour effectuer les tests. Lors de la vérification, une tension normale et un courant anormal indiquent une panne du amplificateur ; une tension normale et un courant normal indiquent une panne du compteur ; si les deux ne sont pas normaux, c’est une panne du capteur ou du module de traitement du signal.
Lorsqu’il y a une panne grave du matériel, le courant reste constant et ne change pas. Lors de la calibration d’usine du dispositif, la courbe de sortie est enregistrée dans le module de sortie du dispositif. Dans votre cas, il est possible que ce soit simplement la courbe de sortie interne qui ait dévié ; cela pourrait peut-être être corrigé par des opérations via 475, sans nécessiter de remplacer le module. Vous pouvez d’abord essayer ces manipulations. Voir les instructions détaillées au premier étage.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 19/10/2017 à 18:17 :
1. Selon la description du posteur 1 : lorsque la pression indiquée sur l’écran est de 2,5 kPa, la valeur mesurée de « courant » est de 11,81 mA. La valeur théorique du courant de sortie devrait être de 12,5 mA.
2. Selon la description du posteur 2 : « Lorsque l’appareil est mis en service et que la pression atmosphérique change, la valeur du courant varie également ; cette variation est proportionnelle à celle de la pression. »
3. Tu compliques trop le problème ; c’est trop difficile à comprendre. Pense simplement que c’est le module qui traite le signal de courant, et imagine qu’il a subi une « migration » ! , il a migré vers le bas, environ 0,7 mA 4. En parlant du mot « migration », je sais que tu comprends 5. Le module n’est pas endommagé, recalibrez-le et c’est bon
Merci beaucoup à tous pour votre aide, l’instrument devient bien plus significatif grâce à vous, mes chers techniciens !
Cela signifie donc que ce transmetteur n’a pas de problème.
Cela signifie donc que ce transmetteur n’a pas de problème.