Thread Content
Le signal d’incendie doit-il être intégré au système SIS ? Y a-t-il des exigences réglementaires ?
Le signal d’alarme incendie n’entre pas dans le système SIS, mais dans le système d’alarme incendie (c’est-à-dire le système de lutte contre l’incendie).
Les systèmes d’extinction incendie sont tous contrôlés par un PLC ; il n’y a absolument personne sur place, j’ai donc directement utilisé les signaux dans le DCS
Les signaux d’alarme incendie doivent être connectés au système de contrôle des incendies, de manière indépendante du SIS et du DCS.
Ce sont deux systèmes relativement indépendants, n’est-ce pas ? Si l’on veut envoyer un signal d’incendie au DCS, on ne peut envoyer qu’un signal numérique ; il n’est pas possible d’indiquer précisément quel point déclenche l’alarme incendie. Donc, l’intégrer dans le DCS n’a guère de sens
Le signal d’alarme incendie ne peut pas être transmis au système SIS ; c’est une exigence. Il n’est pas non plus transmis au système de détection de gaz (FCS), mais bien au système de lutte contre l’incendie afin d’envoyer une alerte aux pompiers.
Accès direct au système de contrôle incendie, généralement avec un panneau d’alarme dans la salle de contrôle
Créer un central de détection incendie indépendant dans la salle de contrôle
Les alarmes incendie vont dans un système de contrôle anti-incendie spécialisé ; on ne voit pas de besoin d’intégration dans le système SIS. En cas d’incendie, les informations sont transmises au système DCS, permettant ainsi un suivi des données de chaque canal par le biais de protocoles.
Système de contrôle anti-incendie spécialisé, vérifié une fois par mois par les services d’incendie