J’ai vérifié : les normes pour les câbles électriques prévoient toutes une interface pour les câbles. Le câble d’instrument n’est pas visible, comment déterminer sa largeur ? Le taux de remplissage est généralement de 50 % ?
Y a-t-il une norme pour le diamètre extérieur du câble de instrumentation ?
HGT 20512-2014 Norme de conception pour les tuyauteries et câblages des instruments 8.4.3 Le coefficient de remplissage dans le tube de protection ne doit pas dépasser 0,4. Lorsqu’un câble unique est inséré dans un tube de protection, le diamètre intérieur du tube ne doit pas être inférieur à 1,5 fois le diamètre extérieur du câble. La largeur du câble doit être déterminée par le fabricant, n’est-ce pas ?
Il n’y a pas de norme uniforme pour les câbles d’instruments ?
7.1 Section transversale du cœur du câble 7.1.1 La section transversale des conducteurs des câbles de signaux instrumentaux doit répondre aux exigences en matière d’impédance du circuit de mesure et de contrôle, ainsi qu’aux exigences relatives à la résistance mécanique du câble lors de sa mise en œuvre. La section minimale du cœur conducteur ne doit pas être inférieure à 0,75 mm². 7. 1. 2 Dans les zones à risque d’explosion de catégorie 2 ou dans les zones non protégées contre les explosions, pour les câbles de signaux instrumentaux à deux ou trois conducteurs installés dans des gaines ou des tubages de protection, la section transversale des conducteurs doit être de 1,0 mm² à 1,5 mm² ; pour les fils de compensation des thermocouples, elle doit être de 1,0 mm² à 2,5 mm². Pour les câbles multipaires utilisés comme câbles principaux, la section transversale des conducteurs peut être réduite à 0,75 mm² à 1,5 mm², à condition que la résistance du circuit soit satisfaisante. 7. 1. 3 La section transversale du fil de la masse doit être conforme aux dispositions pertinentes de la norme industrielle en vigueur « Normes de conception de la mise à la terre des systèmes de mesures » HG/T 20513. 7.1.4 La section transversale des conducteurs des lignes d’alimentation et de distribution doit respecter les dispositions pertinentes des normes en vigueur « Normes de conception des câbles pour les ouvrages électriques » GB 50217 et « Normes de conception des installations électriques dans les environnements à risque d’explosion » GB 50058. 7.2 Types de câbles 7.2.1 Pour les câbles de signaux d’instruments, il est préférable d’utiliser des câbles souples à âme en cuivre multipaires, isolés en polyéthylène et revêtus en PVC, avec blindage. 7.2.2 Sélection de l’isolation du câble de signal d’instrumentation. Il est préférable d’utiliser une isolation principale complétée par des isolations secondaires ; pour les câbles ayant des exigences particulières, il convient de choisir en fonction des spécifications précises du fabricant. 7.2.3 Lorsque l’on utilise un système intrinsèquement sûr, il convient d’employer des câbles intrinsèquement sûrs, dont les capacités et inductances distribuées doivent répondre aux exigences du circuit intrinsèquement sûr. L’enveloppe extérieure du câble intrinsèquement sûr est marquée en bleu. 7.2.4 Dans les endroits à haute ou basse température, il convient de choisir des câbles résistants aux hautes et basses températures, en fonction de la plage de température d’utilisation autorisée pour les câbles. 7.2.5 Pour les câbles posés en hauteur dans des locaux à risque d’incendie, des câbles ignifuges doivent être utilisés. 7.2.6 Le modèle du câble de compensation du thermocouple doit correspondre au numéro de graduation du thermocouple ; il est préférable d’utiliser un type à compensation.
En général, on ne prête attention qu’à la section transversale du cœur du câble, mais on ne fait pas vraiment attention au reste.
Sélection de la section transversale de la boîte de canalisation : 1. Déterminer le type de câble et sa section transversale par câble. 2. Élaborer un schéma approximatif de l’agencement des sections des câbles selon une méthode géométrique. 3. La section transversale de la boîte de canalisation est obtenue en divisant la plus grande section transversale par 40 %. 4. Sur cette base, choisir la taille de la boîte de canalisation dans les échantillons disponibles