HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Transformateur de pression

2017-10-20View Original

Thread Content

Excusez-moi, que signifie ANLOG SAT affiché sur l’indicateur du transformateur de pression ? ANLOG signifie valeur analogique, alors que signifie SAT ?
Reply #22017-10-20
J’ai déjà vu le cas de « current sat », causé par un courant de circuit trop élevé. Que signifie « ANLOG SAT » affiché sur l’indicateur du transformateur de tension ? Je n’en ai jamais vu de cas. @Frère Qiu, si imposant
Reply #32017-10-21
Lorsque la pression est inférieure à 4 milliampères ou supérieure à 20 milliampères, le instrument réinitialise sa mesure par rapport à l’atmosphère. Vérifiez la pression de processus pour voir si elle dépasse réellement cette valeur. Vous pouvez essayer d’augmenter la plage de mesure pour voir si cela permet de résoudre le problème
Reply #42017-10-21
Tout devrait être une saturation analogique ; en raison des limites du nombre de bits d’affichage, seule la saturation analogique est affichée, saturation de la sortie analogique
Reply #52017-10-21
1. Merci ! 2. C’est d’écrire « analog saturation » en « analog sat », c’est bien ! Eh bien, c’est vraiment impressionnant. Je suppose, je suppose vraiment, que ce n’est pas seulement le peuple chinois qui ne peut pas le comprendre… Même avec un autre groupe de chiens étrangers, il y a peu de chances qu’ils puissent le comprendre, n’est-ce pas ? 。 。 。 。 Frère, je suppose que ce connard étranger qui écrit le logiciel pour le transmetteur de pression n’a pas bien appris la langue étrangère. 3. Le transmetteur de pression ? À part le courant de sortie qui peut « déborder », je ne vois vraiment rien d’autre. Putain, qu’est-ce qui pourrait encore déborder ? Écris simplement « OVER » pour que tout le monde dans le monde puisse comprendre, et c’est réglé, non ? Tu es vraiment con, t’es un vrai connard, un étranger de merde ! 4. Évaluation terminée
Reply #62017-10-21
Senior, les produits Rosemount fonctionnent de la manière suivante : une sortie de mesure normale se situe entre 4 et 20 milliampères. 3,9 milliampères et 20,8 milliampères représentent les deux points de saturation, haute et basse. En d’autres termes, si la pression mesurée est légèrement inférieure à 4 milliampères ou légèrement supérieure à 20 milliampères, cette situation peut être gérée. Il y a aussi 3,75 et 21,75 ; lorsque le courant atteint ces deux valeurs, c’est essentiellement une panne du matériel. Avec des images, c’est plus facile à comprendre
Reply #72017-11-13
Désolé, je viens de le voir. Il s’agit apparemment d’une surtension. En regardant en bas, il semble qu’un collègue de Rosemont ait déjà pris en charge la situation. L’alarme E+H signale bien une surtension, c’est-à-dire une valeur dépassant la limite
Reply #82018-01-04
J’ai aussi rencontré ce problème pendant le débogage, j’ai appris*.
Reply #92018-01-05
De petits problèmes peuvent parfois aussi causer des ennuis

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.