Une ouverture de mesure de la température a été créée sur l’équipement actuel, mais on souhaite la connecter directement au DCS. Continuer jusqu’à sis. Comment le réaliser de la meilleure façon. Résistance thermique double ou unique pour entrer dans le SIS, puis communication vers le DCS ? Ou une solution meilleure ? Merci
Reply #22017-10-20
Deux est préférable, mais si elles sont identiques, une barrière de sécurité à l’entrée et à la sortie fera aussi l’affaire.
Reply #32017-10-20
Deux unités, c’est mieux. Utilisez deux unités. Si vous avez déjà passé une commande pour une seule unité, utilisez une barrière de sécurité à entrée unique et sortie double ; il vaut mieux éviter les points de communication, car ils entraînent beaucoup de pannes et une réponse lente
Reply #42017-10-20
Il est préférable d’utiliser deux résistances thermiques, car un signal est divisé dans le SIS en deux parties, envoyées respectivement au SIS et au DCS. Si cet élément tombe en panne, les deux systèmes ne reçoivent pas de signal, ce qui représente un risque important.
Reply #52017-10-20
Il est toujours conseillé d’en utiliser deux, sinon en cas de problème par la suite, aucun des deux systèmes ne fonctionnera. De plus, on peut comparer les deux pour vérifier les erreurs, etc
Reply #62017-10-20
Si la température n’est affichée que dans le DCS sans participer au contrôle, une ou deux sondes conviennent. Si le contrôle est assuré sur le DCS, il est recommandé d’utiliser un système à deux branches.
Reply #72017-10-20
Tout d’abord, les deux broches individuelles ne se trouvent que sur le capteur ; il faut un transmetteur pour intégrer ce dernier dans le système. En d’autres termes, quelle que soit la méthode, il n’y a qu’un seul câble qui relie le transmetteur au boîtier de distribution, il est donc impossible de connecter deux transmetteurs dans la boîte de connexion du capteur. Donc, vous n’avez qu’à décider si vous utilisez une communication ou un barrière de sécurité à entrée unique et sortie double ; il est recommandé d’utiliser une barrière de sécurité à entrée unique et sortie double dans le SIS. Bien sûr, avoir deux unités est encore mieux, c’est pratique en cas d’urgence : si l’une d’elles tombe en panne, il suffit de remplacer les câbles, sans avoir besoin de changer le capteur.
Reply #82017-10-20
Comme les systèmes sont différents, il vaut mieux utiliser deux.
Reply #92017-10-20
Il vaut mieux en utiliser deux. Les exigences standards du SIS prévoient un échantillonnage indépendant. Il n’est donc pas approprié d’envoyer un signal simultanément au DCS et au SIS. La communication depuis le SIS vers le DCS en utilisant un seul lien est autorisée, mais la communication depuis le DCS vers le SIS ne l’est pas.
Reply #102017-10-21
La résistance thermique à deux brins est conçue pour mesurer la température en mode un en service et un de réserve, et non pour être utilisée par deux systèmes. 1. Commencez par vérifier si les données SIS précédentes ont été transmises au DCS. Si les données étaient auparavant transmises au DCS, alors les signaux reçus sur site correspondent aux signaux de température d’entrée du SIS ; il suffit de les faire entrer dans le SIS, et le personnel de maintenance pourra ajouter un point logique au DCS pour recevoir les données depuis le SIS. 2. Si, au début, aucun signal n’est transmis du SIS au DCS, cette température doit être envoyée au DCS ; on peut alors utiliser un transmetteur de température à une entrée et deux sorties du côté du rack SIS, l’une des sorties étant destinée au SIS et l’autre au DCS. On peut également l’envoyer directement au SIS, ce qui occupe alors une canal AO du SIS, pour être transmis par câblage direct vers le canal AI du DCS. Avec ce plan, on vérifie s’il y a suffisamment de points de secours sur le site, ou si le SIS dispose d’assez d’espace pour l’installation des capteurs de température, ainsi que des délais d’achat et d’autres conditions. 3. En principe, il faut d’abord s’assurer que les signaux du système SIS fonctionnent correctement, afin d’éviter d’envoyer des signaux inutiles ou des risques potentiels au SIS.
Reply #112017-10-21
Le problème, c’est de trouver comment créer une autre ouverture de mesure de la température
Reply #122017-10-25
Le point d’accès au SIS est très important ; il convient d’abord de garantir sa fiabilité. De même, si le point d’accès au DCS est utilisé pour le contrôle, sa fiabilité doit également être assurée, et il ne faut pas recourir aux lignes de communication; S’il sert seulement à afficher, ce n’est pas un problème.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.