Les vannes des deux côtés du compteur d’acrylonétre ont été fermées, on ne charge plus, mais il continue de fonctionner tout seul. Le mise à la terre et les autres préparatifs ont été faits. Je demande aux experts de m’indiquer quelle en est la raison
Quel est le compteur de débit ? Y a-t-il des vibrations dans le tuyau ? Y a-t-il encore un milieu entre les deux vannes ?
Débitmètre de qualité Yokogawa, contenant également le fluide. Ce débitmètre est destiné à l’exportation pour chargement sur véhicule ; en l’absence de chargement, la vanne est certainement fermée et le fluide ne s’écoule pas
Le tuyau ne vibre pas, c’est le corps du compteur de débit qui ressent les vibrations
Le débitmètre de masse Yokogawa est un produit développé après l’expiration de la période de protection du brevet du débitmètre de masse Rosemount, et il existe depuis peu d’années. On estime qu’il existe deux possibilités pour ce phénomène : soit les vannes se ferment après l’arrêt du chargement, provoquant la vaporisation de l’acrylonitrile dans le compteur de débit et entraînant des erreurs de mesure. Deuxièmement, il s’agit d’un problème de réglage de la dégradation ou du rejet des signaux faibles du compteur de débit : essayez d’augmenter légèrement la dégradation locale ou de renforcer le rejet des signaux faibles. Vous pouvez contacter par téléphone le personnel technique de Yokogawa, qui vous guidera par téléphone pour le réglage. Ces opinions sont fournies à titre indicatif.
Le débitmètre de masse Yokogawa se trouve à Rose. Il a été développé peu de temps après l’expiration de la protection brevetée du débitmètre à masse Monté, il y a donc peu d’années. Les vibrations du compteur de débit indiquent que le système de tuyauterie en service présente un problème ; les causes possibles sont : premièrement, la vaporisation de l’acrylonitrile dans le compteur après fermeture de la vanne, ce qui affecte la précision des mesures. Deuxièmement, le problème de amortissement ou de coupure des signaux faibles : augmenter l’amortissement ponctuel ou relever légèrement la valeur de coupure des signaux faibles. Il est recommandé de contacter le personnel technique de Yokogawa pour qu’il vous guide par téléphone lors des ajustements. Ces suggestions sont données à titre indicatif.
Le propylène résiduel dans le tuyau, en se vaporisant, provoque un mouvement latéral à l’intérieur du tuyau, ce qui est la cause des anomalies de mesure du débitmètre de masse. Isoler strictement les tuyauteries et le corps du compteur de débit permet de réduire considérablement les mouvements internes dans les tuyauteries. Il en va de même pour les débitmètres de qualité d’autres fabricants lorsqu’ils mesurent des liquides facilement vaporisables.
Vérifier si les vannes avant et arrière sont bloquées, examiner l’évolution de la densité, voir si le tuyau est plein et s’il y a de l’air. Ensuite, le capteur est cassé. J’ai utilisé celui de Rosemont, je n’ai pas utilisé celui de Yokogawa. Vérifiez zéro.
. Dis, ce chien a couru tout seul pour creuser ? 。 。 Félicitations. 。 。 Ce chien court partout n’importe comment, et en plus il séduit les filles. 。 。
Je me suis aussi retrouvé face au problème de savoir comment déterminer si c’était dû à la résonance
J’utilise un débitmètre de qualité Emerson, et j’observe aussi ce phénomène ; en général, un nettoyage par purge suffit à le résoudre, ou bien on relie un tuyau d’alimentation en air, en poussant légèrement après chaque vidange
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 29/10/2017 à 15:20. Les débitmètres de masse sont généralement utilisés pour une mesure précise ; l’élimination des signaux faibles entraîne de grandes erreurs de mesure. Pour les compteurs de débit utilisés dans des processus généraux, il est possible d’effectuer une suppression des signaux faibles, mais pour les compteurs de débit destinés à une mesure précise, en particulier ceux qui peuvent être utilisés pour la mesure commerciale, il est absolument interdit d’effectuer une telle suppression. En effet, lors du contrôle par lots, vers la fin du processus de chargement ou de déchargement, le signal de débit devient très faible. Or, comme les compteurs de débit en masse permettent de mesurer avec précision des débits faibles, supprimer ces signaux faibles revient à ne pas effectuer de mesure, ce qui entraîne des écarts importants. Ne dites pas n’importe quoi si vous ne comprenez pas les applications de la mesure par débitmètre de masse.
Les lignes de chargement doivent généralement être équipées d’un système de purge pour éviter l’accumulation de matière dans les compteurs de débit et les tuyauteries. Il faudra voir après le nettoyage si le problème persiste pour le propriétaire du post