Dernière modification de ce post par chen1711 le 21/10/2017 à 21:52 : La capsule du côté haute pression est endommagée. Si l’on remplace uniquement le côté haute pression sans parvenir à trouver le côté basse pression, quel en est la raison ? Quelqu’un de compétent sait-il ?
Dernière modification de ce post par tiger2010 le 21/10/2017 à 22:02 : A-t-on effectué les affectations des modules PHI et PLO dans le menu HART ?
SET PHI-PLO ou SET PIO-PHI ?
Une mesure a été configurée, mais le transmetteur de pression basse n’a pas été trouvé. C’est devenu une mesure à bride simple, n’est-ce pas ? En revenant à l’original, on peut voir la pression du côté de la PLO
C’est configuré, mais on ne trouve toujours pas le côté basse tension. On craint que ce ne soit une mesure à bride simple, donc on n’ose pas l’utiliser
:O peut-on le mesurer ? Avec PHI et PLO configurés, le transmetteur principal peut-il générer une valeur de courant calculée à partir de la différence de pression ?
Il y a une sortie, mais ce n’est pas vraiment la valeur de différence de pression ; 475 indique que le module du côté basse pression n’a pas été trouvé
Y a-t-il un menu de configuration détaillé ?
Oui, le site officiel dispose également d’une notice pour ce tableau ERS. Besoin de la notice ou du menu ?
Il vaudrait mieux avoir un menu. Le manuel officiel est très simple, ce n’est pas une instruction d’utilisation détaillée
Le manuel de la page 146 est-il encore simple ?
Tant d’amis connaissent cette chose ! Dans ce cas, il faut d’abord vérifier les connexions : rouge, noir, blanc et bleu correspondent à 12AB. Il convient de noter que les étiquettes des terminaux AB sur le compteur principal et le compteur secondaire sont inversées. Il est facile de se tromper de connexion. Ensuite, on peut réconfigurer les rôles maître/esclave, comme l’a dit l’ami du premier étage. Sur la page d’accueil 475, il y a un menu d’état ; entrez-y et examinez le contenu affiché. Regardez ce que montrent les en-têtes de la table