Comment calibrer le niveau de référence ?

2017-10-22View Original

Thread Content

Par exemple, la densité du milieu léger est de 0,5 et celle du milieu lourd est de 1 ; les points de prélèvement de pression sont distants de 2 mètres. Comment déterminer le zéro et la plage de mesure ?
Reply #22017-10-22
Selon le calcul le plus simple, 10–20 Kpa
Reply #32017-10-23
La question clé est : quelle méthode de mesure utilisez-vous pour déterminer la position des limites ? Flotteur, transmetteur de différence de pression, magnetostrictif ?
Reply #42017-10-24
J’attends également une réponse @seiluobin.
Reply #52017-10-24
Lorsque le milieu est entièrement léger, c’est-à-dire lorsque le niveau de frontière = 0 %, la position de zéro est de 4 mA ; à ce moment-là, la valeur mesurée par le manomètre peut être proche d’une valeur de 10 kPa. Ce n’est peut-être pas non plus ! Vous notez cette valeur sous z — elle est de 4 mA. Pour un fluide dense, c’est-à-dire lorsque le niveau de démarcation = 100 %, la valeur de pleine calibration est de 20 mA ; à ce moment-là, la valeur mesurée par le différentiel de pression peut être une valeur proche de 20 kPa. Ce n’est peut-être pas non plus ! Vous pouvez désigner cette valeur par s — elle est de 20 mA, et la valeur correspondante est z. Pour un manomètre, il s’agit du décalage de zéro (s – z), qui correspond pour le manomètre à l’amplitude de mesure
Reply #62017-10-24
De plus, le calcul des valeurs de la limite du campus ne permet pas d’obtenir des résultats précis ; il est donc nécessaire d’ajouter des valeurs z et s pour effectuer une calibration. . Il y a ce type qui aime se faire passer pour un mathématicien. Compris ?
Reply #72017-11-20
Si c’est un transmetteur de différence de pression avec une configuration de 10 à 20 kPa correspondant à 4-20 mA, plage de 0-100 %; Échelle humide du flotteur : le point zéro est calibré avec de l’eau jusqu’à 1 mètre, et 100 % est calibré avec de l’eau jusqu’à 2 mètres.
Reply #82017-11-21
Pour mesurer le niveau, il faut voir si vous utilisez un fût immergé ou un fût flottant ; bien sûr, la différence de pression peut également être utilisée. Il est préférable d’utiliser une calibration avec un liquide réel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.