Différences entre RS485 et 4~20mA

2017-10-23View Original

Thread Content

Actuellement, les instruments disposent de plusieurs débitmètres, tous dotés d’une sortie RS485 et 4~20mA. Lors de leur connexion au DCS, quelle méthode est la plus appropriée ? Comment le RS485 est-il connecté au DCS ?
Reply #22017-10-23
Il est recommandé d’utiliser 4 à 20 mA pour la transmission du signal ; il suffit de le connecter directement au canal correspondant de l’IA. RS485 est un protocole de communication qui nécessite une interface correspondante sur le DCS, et leur nombre est généralement limité.
Reply #32017-10-23
Le signal de débit doit être connecté au système DCS via RS485 ; un protocole de communication doit être établi entre le compteur de débit et le système DCS. Le signal de débit est connecté au système DCS via 4-20 mA ; il suffit de configurer le système DCS. Un autre point est que la distance de communication 485 est limitée.
Reply #42017-10-23
1. Lorsque le canal AI du système DCS le permet, il est préférable d’utiliser des signaux de 4 à 20 mA pour se connecter au système DCS, car la transmission de signaux analogiques est actuellement la méthode la plus fiable. Si les canaux du système sont insuffisants mais que la carte de communication (compatible RS485) peut être connectée, il est possible d’utiliser la communication RS485 pour se connecter au système DCS. D’après l’expérience pratique, le taux de panne des méthodes de communication est plus élevé que celui de la transmission analogique, et la vitesse est légèrement inférieure ; il est donc recommandé de privilégier la transmission analogique. 2. Lors de l’utilisation de la communication RS485, des câbles de communication de type V sont utilisés pour relier respectivement l’interface RS485 du compteur de débit (un connecteur spécial est disponible sur le marché si nécessaire) à l’interface correspondante de la carte de communication DCS ou au tableau de terminaux (la plupart des armoires intérieures sont déjà reliées aux tableaux de terminaux par des interfaces de cartes).
Reply #52017-10-23
Cela dépend de l’usage que vous en faites. Si le débit est utilisé dans des contextes exigeant une précision élevée, tels que les transactions commerciales, il est conseillé d’utiliser un système à bonne fréquence. Les signaux analogiques servent principalement à l’affichage et au contrôle. Le signal RS485 est généralement utilisé pour lire certains paramètres du compteur de débit ainsi que des informations diagnostiques ; en cas de retard, il ne s’agit pas de données en temps réel. Le signal RS485 est un signal de bus ; il suffit d’ajouter une carte de communication dans le DCS.
Reply #62017-10-23
Un signal analogique, un signal numérique
Reply #72017-10-24
La fiabilité est pourtant à peu près la même. De toute façon, ces deux choses ont été inventées par des étrangers ; vous avez donc le droit de commenter, on dirait un expert
Reply #82017-10-24
Je n’en ai pas le droit, toi si, d’accord ?
Reply #92017-10-24
4-20 ma est un signal de courant standard ; il suffit de le connecter directement au panneau de terminaux du DCS. Quant à RS485, c’est un protocole de communication ; sur un DCS, il y a très peu d’interfaces RS485, donc seuls les cas nécessitant une communication par liaison RS485 l’utilisent. En général, on continue d’utiliser les connexions via le panneau de terminaux, c’est-à-dire les signaux de courant 4-20 ma
Reply #102017-10-24
Un signal analogique, un signal numérique ; en général, on utilise plus souvent des signaux analogiques de 4 à 20 mA
Reply #112017-10-25
C’est ainsi que les choses se passent. Où y a-t-il une contradiction ? Le système DCS communique avec les équipements individuels ou d’autres systèmes ; que ce soit par RS485 ou RS232, il est nécessaire d’établir un protocole de handshake pour pouvoir communiquer. Le signal 4-20 mA entre dans le système DCS ; tant que le système DCS dispose d’une carte AI, le signal est connecté à cette carte, puis les canaux de la carte sont configurés, ce qui permet d’afficher l’image sur l’écran.
Reply #122017-10-25
En termes simples, 4~20mA est un signal de courant, tandis que RS485 est un protocole de communication. Le signal 4~20mA est en fait un courant, c’est-à-dire le courant correspondant à la valeur mesurée en temps réel. Cependant, par rapport à la communication 485, il offre une plus grande distance de transmission, un moindre retard de signal et une fiabilité plus élevée. C’est pourquoi il est généralement utilisé pour le contrôle et les interlocks dans les usines. La communication 485 est une communication par protocole, qui implique des retards de signal, un taux d’erreurs de paquets, etc. En d’autres termes, sa vitesse de réponse est lente et les risques d’erreurs sont plus élevés ; par conséquent, les signaux de contrôle et d’interblocage ne doivent absolument pas être utilisés ; Cependant, l’avantage de la communication est que la transmission du signal est complète et précise, et qu’un seul câble peut transmettre plusieurs signaux, ce que 4~20mA ne peut pas faire.
Reply #132017-10-25
4~20 mA : stabilité et fiabilité, 485 : économie de cartes et de câbles. 485 est sujet aux pertes de paquets, il est déconseillé pour le contrôle et son entretien est difficile.
Reply #142017-10-25
La fiabilité de la communication 485 est bien inférieure à celle des signaux analogiques 4~20 mA ; il est préférable de ne pas l’utiliser dans les circuits de commande, et elle doit être désactivée dans les circuits d’interblocage. La communication 485 permet d’économiser des cartes et des câbles, en permettant son intégration avec une carte de communication DCS. La distance est limitée. En cas de panne du 485, le traitement est plutôt compliqué
Reply #152017-10-26
4-20 mA est un signal unique, RS485 peut gérer plusieurs paramètres et plus de 254 instruments
Reply #162017-10-27
Je suis entièrement d'accord avec votre point de vue. Du point de vue des applications, le signal 4–20 mA convient aux situations nécessitant une grande réactivité (comme la commande, les interlocks et l’affichage en temps réel), tandis que la communication RS485 est adaptée aux transmissions nécessitant intégrité et précision élevées (comme le débit cumulé des compteurs de débit). En ce qui concerne la transmission du débit cumulé par un compteur de débit, le signal 4~20mA est généralement utilisé uniquement pour transmettre le signal de débit instantané du compteur, puis des calculs de cumul sont effectués sur le DCS pour afficher cette valeur. Avec le temps, on constate une différence significative entre ce débit cumulé affiché et la valeur indiquée directement sur le compteur (il existe déjà une différence entre les calculs de cumul effectués sur le DCS et ceux effectués par le compteur lui-même, sans parler de l’impact de la transmission du signal) ; L’utilisation de la communication RS485 permet de transmettre de manière complète les données de débit cumulé du compteur, ainsi que le débit instantané et des signaux tels que la pression et la température. Cela garantit la cohérence des données entre le DCS et le compteur.
Reply #172017-11-15
4-20 ma est un signal de courant standard qui peut être directement connecté à la carte AI du châssis DCS. RS485 est une interface de communication qui utilise le protocole Modbus. Pour communiquer avec un DCS, il est nécessaire d’ajouter une carte de communication Modbus du côté du DCS. Il est recommandé que les instruments de terrain transmettent des signaux de courant standard 4-20 mA vers la carte du DCS, sauf si les capteurs intégrés à certains groupes électrogènes arrivent ensemble avec le PLC, permettant ainsi une communication avec le DCS via l’interface RS485 du PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.