L’interconnexion des réservoirs d’ammoniac liquide fournie par l’institut de conception prévoit, lorsqu’le niveau du liquide dans les réservoirs est bas, l’arrêt d’urgence de la vanne de coupure de débit par interconnexion, ainsi que l’arrêt de la pompe de débit ; cela fait partie du système SIS. Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce parce qu’un niveau de liquide bas peut également entraîner des risques pour la sécurité ? (P.S. La pompe de décharge du réservoir d’ammoniac liquide est également la pompe d’alimentation du vaporiseur d’ammoniac liquide)
Suivre strictement le schéma logique de l’institut de conception, sinon l’inspection de sécurité ne sera pas approuvée
L’interconnexion des réservoirs d’ammoniac liquide fournie par l’institut de conception prévoit, lorsqu’le niveau du liquide dans les réservoirs est bas, l’arrêt d’urgence de la vanne de coupure de débit par interconnexion, ainsi que l’arrêt de la pompe de débit ; cela fait partie du système SIS. Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce parce qu’un niveau de liquide bas peut également entraîner des risques pour la sécurité ? Il s’agit maintenant de concevoir un contrôle en chaîne pour le niveau de liquide, un contrôle d’arrêt à niveau élevé, et un système pour éviter l’évaporation à niveau bas, afin de protéger la pompe et les tuyauteries.
La sortie du réservoir est une pompe d’ammoniac liquide qui alimente le vaporiseur en ammoniac. Si le niveau d’ammoniac liquide dans le réservoir est trop bas, ce qui provoque un vide dans la pompe et l’impossibilité de pomper, l’ammoniac gazeux présent dans le vaporiseur reviendra sous l’effet de la différence de pression vers le réservoir de stockage, entraînant ainsi une surpression dans ce dernier.
Sur la base de vos procédés, effectuez une analyse HAZOP en collaboration avec les spécialistes des procédés, des équipements et de l’automatisation, avant de prendre une décision
Comme indiqué ci-dessus, on analyse les points de risque (tels que la surpression) et les mesures de protection existantes (válvules de sécurité, etc.) à l’aide de HAZOP. Ensuite, on évalue, grâce à LOPA, si la couche de protection est suffisante, s’il est nécessaire d’installer un SIS, et quel niveau de sécurité le SIS doit avoir : SIL1, SIL2 ou SIL3. Ainsi, la conception de l’interblocage n’est pas le fruit d’une décision arbitraire, mais le résultat d’une analyse de sécurité menée par une équipe selon des méthodes spécifiques.
On prend principalement en compte l’évaporation par pompage, la détérioration de la pompe, ce qui provoque des fuites, etc.