Choix du interrupteur de débit

2017-10-23View Original

Thread Content

L’installation dans laquelle je travaille est équipée d’un interrupteur de débit servant à mesurer le débit dans des tuyaux de 1 pouce. Lorsque le débit est faible, il provoque l’arrêt de la pompe de déchargement. Le milieu est assez visqueux et contient une forte proportion de solides, ressemblant à un gel. Au début, on a utilisé un interrupteur de débit à masse thermique, mais le capteur était fréquemment recouvert par le milieu, ce qui empêchait l’alarme en cas de tuyau vide et endommageait la pompe. Le problème avec l’interrupteur à diapason persiste ; après vérification, il s’avère que le diapason est obstrué. Veuillez m’aider, expert, à recommander un commutateur de débit adapté. (Il ne faut pas recommander l’utilisation d’un interrupteur de débit avec source radioactive.) Merci !
Reply #22017-10-23
Ce post a été dernièrement modifié par « Passant pressé » le 25/10/2017 à 22:04. Il est conseillé de se renseigner sur les interrupteurs de débit à fléau ; si les modèles mécaniques ne conviennent pas, il existe, d’après les documents, des modèles à induction électromagnétique.
Reply #32017-10-23
Peut-on utiliser un débitmètre électromagnétique ? Si c’est possible, on peut utiliser le signal 4-20 mA du débitmètre pour l’interblocage ; il n’est pas obligatoire d’utiliser des instruments à commutateur pour cela.
Reply #42017-10-25
Si l’on utilise un débitmètre électromagnétique, on craint que les électrodes ne soient bouchées par le milieu.
Reply #52017-10-25
Il me semble que cela ne peut se faire qu’avec un dispositif sans contact, comme un débitmètre à ultrasons de type externe. Le compteur de débit à cible mentionné plus haut est également bon.
Reply #62017-10-25
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ssln123 le 25/10/2017 à 16:11. Les modèles ciblés peuvent également devenir collants à cause des matériaux utilisés ; j’ai déjà rencontré ce problème, et il n’y a pas d’autre solution que de les démonter régulièrement pour les nettoyer. On peut envisager les ultrasons Doppler à application externe, mais on ne sait pas s’il en existe de si petits ; ceux que j’ai vus étaient tous installés sur des tuyaux d’un diamètre supérieur à 80.
Reply #72019-11-15
Il n’est pas nécessaire de prendre en compte les interrupteurs de débit à cible ; il est conseillé d’essayer les interrupteurs de débit à compensation de viscosité : https://www.ayt.hk. Il s’agit d’interrupteurs de débit conçus spécialement pour les fluides à forte viscosité. Le site du produit : https://www.ayt.hk
Reply #82020-07-03
Un interrupteur de débit solide à micro-ondes sans contact, basé sur le principe Doppler, devrait pouvoir résoudre votre problème.
Reply #92020-07-08
On peut jeter un œil aux débitmètres ultrasoniques Keyence, ceux qui se fixent à l’extérieur du tuyau et qui intègrent émetteur et récepteur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.