Sélection en position normalement fermée pour la vanne électromagnétique

2017-10-25View Original

Thread Content

Lors du choix d’une valve de coupure FC et FO, faut-il opter pour une valve électromagnétique en position ouverte permanente ou en position fermée permanente ? Généralement, c’est acceptable, n’est-ce pas ? Faut-il encore prendre en compte une défaillance sous tension ou une défaillance de perte de point ? L’alimentation en air de la vanne de coupure ne peut-elle provenir que du dessus du cylindre ? Peut-ce être l’emplacement où se trouve le ressort ? Si la vanne de coupure sur site est montée à l’envers, elle s’ouvre à 4 milliampères comme avant, mais elle se ferme maintenant. Que faire ? Quelles sont les solutions possibles ? Quelles solutions modifieront la position de défaillance FC/FO et lesquelles non ? Instrument de contrôle automatique
Reply #22017-10-25
1. La vanne électromagnétique doit être conçue pour une sécurité en cas de panne, c’est-à-dire qu’elle doit perdre son alimentation en électricité en cas de défaillance ; cela peut être configuré lors de l’installation du circuit pneumatique. Elle dispose de deux sorties d’air.

2. On peut installer un ressort : l’alimentation en air en haut correspond généralement à un actuateur à action directe, tandis que l’alimentation en air en bas correspond généralement à un actuateur à action inverse.

3. Puisqu’il s’agit d’une vanne de coupure, ce ne devrait pas être une variation de 4 mA, mais plutôt une variation liée à la présence ou à l’absence d’alimentation électrique. Cette variation peut être modifiée en changeant le circuit pneumatique. Si c’est une vanne de régulation, il suffit de modifier les paramètres du positionneur pour l’adapter à une action inverse ; en outre, il faut inverser la configuration du système
Reply #32017-10-27
Merci pour vos conseils ! Le 3e point est compris. Le premier point est un peu ambigu : en général, les vannes de coupure et les vannes de régulation sont conçues pour être sûres en cas de panne, est-ce le cas également pour les vannes électromagnétiques ? Changer la méthode d’activation en mode continu ou intermittent permet également, en combinaison avec des vannes de coupure et des vannes de régulation, d’atteindre une position de sécurité en cas de panne. Mais les fonctions d’action électrique et de déconnexion de la vanne électromagnétique en seront modifiées. Est-ce que cela a un impact ? Il faut quand même l’associer à une action de perte de puissance. Ensuite, choisir le type ouvert en permanence ou fermé en permanence en fonction des exigences de la vanne de régulation ou de la vanne de coupure. Point 2 : Si c’est une vanne de coupure à réinitialisation par ressort, le circuit pneumatique de la valve électromagnétique doit être connecté à l’entrée d’air supérieure du cylindre ; peut-on le connecter à l’entrée d’air inférieure ? J’ai pas mal de doutes, je ne sais pas si c’est clair ? Il y a un exemple, mais je ne pourrai pas télécharger d’image. Je me demande si cette description est suffisamment claire ? Merci
Reply #42017-10-27
En général, pour une vanne électromagnétique à deux voies et trois positions, on choisit NC, c’est-à-dire que le bobinage est alimenté pour gonfler le cylindre; La bobine perd du courant, le cylindre se vide d’air.
Reply #52017-10-27
1. Lorsque la vanne électromagnétique fonctionne sous tension, on peut vérifier si elle est en bon état ; il convient également de prendre en compte la sécurité. La vanne électromagnétique doit atteindre sa position de défaillance en cas de perte de courant ; que la vanne soit alimentée ou non, elle fonctionnera dans tous les cas. 2. Les modèles à piston, en cas de force insuffisante due au ressort, peuvent augmenter la force d’actionnement par l’insufflation d’air en dessous, tandis que les modèles à membrane ne le peuvent pas ; cela crée une action unilatérale, rendant impossible de contrôler la poussée du levier de valve vers le bas
Reply #62017-10-28
Le principe général de l’industrie pétrochimique est la sécurité en cas de panne ; ici, une panne désigne une interruption d’alimentation en air ou en électricité, et il suffit de placer les vannes dans la position de sécurité requise par les spécifications du processus. En d’autres termes, lorsque l’appareil fonctionne normalement, la vanne électromagnétique est sous tension et se trouve en position normale ; en cas de panne, d’interblocage ou de coupure de courant, la vanne doit être mise dans l’état de défaillance correspondant, et il suffit de la configurer en conséquence.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.