Concernant l’alimentation du panneau de contrôle PLC dans l’atelier
Thread Content
Il faut un câble d’alimentation pour PLC dans l’atelier, avec une puissance de 4 KW à 220 V. Il est demandé que l’alimentation provienne du panier électrique situé dans la salle des armoires de la salle de contrôle (voie UPS). La longueur du câble doit être d’environ 210 m. Il devra être installé dans des gaines galvanisées destinées aux instruments, et séparé des câbles de signalisation par des parois de séparation. Ma question est : quel diamètre de câble dois-je choisir ? Les spécifications ZR-YJV-0,6/1 kV 3×6 conviennent-elles ? Comment calculer les pertes de chute de pression intermédiaire ? C’est difficile pour l’horloger de calculer tout ça, y a-t-il un manuel disponible ?Fils à âme en cuivre : Section transversale de l’âme en cuivre… Courant autorisé sur le long terme… 2,5 mm² (16A–25A)… 4 mm² (25A–32A)… 6 mm² (32A–40A).
Fils à âme en aluminium : Section transversale de l’âme en aluminium… Courant autorisé sur le long terme… 2,5 mm² (13A–20A)… 4 mm² (20A–25A)… 6 mm² (25A–32A).
Formule de calcul de la chute de tension du câble : △U = (P * L) / (A * S), où : P est la charge du circuit ; L est la longueur du circuit ; A est le coefficient de matériau conducteur (environ 77 pour le cuivre, environ 46 pour l’aluminium) ; S est la section transversale du câble.