Il faut un câble d’alimentation pour PLC dans l’atelier, avec une puissance de 4 KW à 220 V. Il est demandé que l’alimentation provienne du panier électrique situé dans la salle des armoires de la salle de contrôle (voie UPS). La longueur du câble doit être d’environ 210 m. Il devra être installé dans des gaines galvanisées destinées aux instruments, et séparé des câbles de signalisation par des parois de séparation. Ma question est : quel diamètre de câble dois-je choisir ? Les spécifications ZR-YJV-0,6/1 kV 3×6 conviennent-elles ? Comment calculer les pertes de chute de pression intermédiaire ? C’est difficile pour l’horloger de calculer tout ça, y a-t-il un manuel disponible ?
Reply #22017-10-26
Température de fonctionnement : 30 °C. Courant de charge à une charge continue de 90 % sur le long terme : 1,5 mm² – 18 A; 2,5 mm² – 26 A ; 4 mm² – 26 A ; 6 mm² – 47 A ; 10 mm² – 66 A 16 mm² – 92 A ; 25 mm² – 120 A ; 35 mm² – 150 A. Puissance P = Tension U × Courant I = 220 volts × 18 ampères = 3960 watts. Valeurs de courant de charge pour les fils électriques selon la norme GB4706.1-1992/1998 (partielles) :
Fils à âme en cuivre : Section transversale de l’âme en cuivre… Courant autorisé sur le long terme… 2,5 mm² (16A–25A)… 4 mm² (25A–32A)… 6 mm² (32A–40A).
Fils à âme en aluminium : Section transversale de l’âme en aluminium… Courant autorisé sur le long terme… 2,5 mm² (13A–20A)… 4 mm² (20A–25A)… 6 mm² (25A–32A).
Formule de calcul de la chute de tension du câble : △U = (P * L) / (A * S), où : P est la charge du circuit ; L est la longueur du circuit ; A est le coefficient de matériau conducteur (environ 77 pour le cuivre, environ 46 pour l’aluminium) ; S est la section transversale du câble.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.