Peut-on utiliser une vanne de régulation comme dispositif de coupure d’urgence SIS ?

2017-10-26View Original

Thread Content

Selon les normes, la valve électromagnétique associée à la vanne de régulation doit être installée entre le positionneur de vanne et l’actuateur. Les vannes de régulation peuvent-elles être utilisées pour une coupure d’urgence ?
Reply #22017-10-26
Du point de vue de la sécurité, les vannes de régulation ne doivent pas être utilisées pour l’arrêt d’urgence ; les vannes d’arrêt d’urgence exigent généralement des délais plus courts et un niveau de fuite plus faible.
Reply #32017-10-26
À part pour des utilisations spéciales, on n’utilise généralement pas de vannes de régulation comme vannes de fermeture
Reply #42017-10-26
En ce qui concerne le niveau SIL, les normes de conception des systèmes de sécurité industrielles dans l’industrie pétrochimique définissent quels niveaux sont autorisés et quels niveaux ne le sont pas
Reply #52017-10-26
Non, ce n’est pas du même niveau. L’audit de sécurité ne passe pas
Reply #62017-10-26
Théoriquement, la vanne électromagnétique est installée entre le positionneur et l’actuateur, et c’est ce que tout le monde fait aujourd’hui. À la fin du siècle dernier, dans le domaine de la conception nationale, on utilisait des vannes de régulation + des vannes électromagnétiques en tant que vannes d’interblocage. Cependant, après l’interblocage, il fallait généralement que l’opérateur ferme les vannes manuelles avant et arrière pour éviter toute fuite. Plus tard, on a progressivement cessé de le faire. D’après vos derniers posts, vous rénovez la zone des réservoirs et installez un système SIS pour répondre aux exigences de sécurité. Par conséquent, la vanne de régulation d’origine ne dispose certainement pas de la certification SIL et, du point de vue des normes, elle ne répond pas aux exigences. Bien sûr, vous pouvez consulter des experts en sécurité pour voir s’il est possible de la mettre en conformité. Aujourd'hui, on utilise souvent des vannes à billes pneumatiques comme vannes de coupure d'urgence.
Reply #72017-10-26
Aujourd'hui, on utilise principalement des vannes à billes pneumatiques comme vannes de coupure d'urgence ; les vannes de régulation ne doivent donc pas être utilisées comme vannes de coupure d'urgence. La surveillance de la sécurité dans la zone des réservoirs est assez stricte.
Reply #82017-10-26
C’est possible : il suffit de modifier le circuit d’air et d’utiliser une vanne électromagnétique pour contrôler la vanne de décharge rapide et assurer une coupure d’urgence. Cela est largement utilisé dans de nombreux dispositifs.
Reply #92017-10-26
Mieux vaut être raisonnable et je suis d’accord avec l’avis du 5e étage.
Reply #102017-10-27
Il est préférable d’utiliser une vanne de coupure d’urgence ; si modification est nécessaire, on peut aussi utiliser une vanne de régulation
Reply #112017-10-27
Le système SIS ne doit absolument pas être utilisé, le niveau de sécurité est certainement insuffisant; L’arrêt d’urgence avec des exigences de niveau de sécurité faible pour les systèmes DCS peut être utilisé de cette manière. Cependant, le niveau de fuite de la vanne de régulation doit être conforme aux normes, et le temps d’ouverture et de fermeture doit répondre aux exigences (ce qui est assuré par l’utilisation de vannes électromagnétiques, de vannes commandées par air, etc.).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.