J’ai acheté 2 vannes de régulation, de type 2 fils, 24 V, 4-20 mA. Comme je n’avais pas de DCS, j’ai acheté 2 régulateurs de température Fuji PXR9 pour les utiliser à cette fin. Mais une fois les produits reçus, j’ai découvert que le signal 4-20 mA émis par les régulateurs était passif. Que faire ? Est-il possible d’ajouter une autre alimentation de 24 V sur le signal de la vanne de régulation pour l’alimenter ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 26/10/2017 à 16:11. Il faudrait en faire une séquence, non ? :On ne l’a simplement jamais fait de cette manière, on peut d’abord faire des essais : on peut simplement connecter le réglage de courant en série dans le circuit pour tester, au pire, cela ne fera que brûler un fusible
Presque tous les afficheurs numériques et régulateurs disposent d’une sortie 24 V indépendante. Regardez bien le manuel : branchez un fil au terminal 24V+ du moniteur numérique, et l’autre fil au terminal 4-20mA+ du même moniteur. Ensuite, mettez en court-circuit les deux terminaux 24V- et 4-20mA- du moniteur numérique. Si le contrôleur numérique ne dispose vraiment pas de terminaux 24 V, alors trouvez une alimentation à découpage et connectez-la de la même manière.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jujiangliu le 26/10/2017 à 16:21. L’ sortie 4-20 mA du régulateur de température est-elle passive ? On peut y connecter une alimentation 24 V DC.
Connecter en série une alimentation 24 V DC.
Vérifier si la sortie du régulateur de température est un signal passif ? En général, c’est très rare. Il suffit d’ajouter un intermédiaire de 24VDC entre eux.
Tu es capable de gérer la sortie active à régulation de température, mais je suppose que ta valve n’est pas non plus contrôlable ! Les vannes à commande en série sont généralement régulées par un PID dans les systèmes DCS
Sans signal, la vanne de régulation d’alimentation ne fonctionnera pas non plus. D’après moi, un instrument à 2 fils est considéré comme actif, car il dispose d’une alimentation intégrée et n’a pas besoin d’une source d’énergie externe; Les instruments à 4 fils sont appelés passifs, ils n’ont pas de source d’alimentation propre et nécessitent une alimentation externe, c’est bien ça ?
Eh bien, j’essaierai demain. Le PXR9 de Fuji ne dispose vraiment pas de 24 V, sa tension de fonctionnement est de 220 V
Pourriez-vous m’indiquer que le positionneur de contrôle DCS est un signal passif ?
Le PXR9 de Fuji ne dispose vraiment pas d’alimentation 24V. Puis-je trouver une autre source de 24V et la connecter selon votre méthode ?
Si la vanne de régulation utilise un positionneur électrique ordinaire, le signal 4–20 mA assure une commande directe (la partie électrique se compose principalement d’une bobine ; le signal 4–20 mA génère une force électromagnétique à travers cette bobine, ce qui modifie la position du volet du mécanisme de vanne et permet ainsi de contrôler la pression de retour du circuit pneumatique du mécanisme, réalisant ainsi la conversion électrique). Un positionneur électrique intelligent nécessite quant à lui une alimentation de 24 V.
1. « Les afficheurs numériques et les régulateurs disposent tous deux d’une sortie 24 V indépendante ». Ha ha, cette alimentation 24 V fournie par l’afficheur numérique ou le régulateur a une puissance d’environ 30 mA, ce qui est juste suffisant pour faire fonctionner normalement un transmetteur à deux fils de type 4–20 mA.
2. Une alimentation à si faible puissance, même si on la connecte à la vanne de régulation, comment pourrait-elle bien faire bouger cette vanne ? 3. La vanne de régulation doit être actionnée par un bras mécanique électrique ou pneumatique, n’est-ce pas ? Gogagua n’a jamais vu de vanne de régulation. Mets une image, pour que je puisse la reconnaître. Blanc 4. Si tu suis la méthode indiquée par cette personne, il y a de fortes chances que tu brûles ta montre. 。 Hehe, je vous souhaite que la chance tombe du ciel pour vos montres volées ! :P