HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Comment comprendre la longueur de la sonde Ln dans le radar guide d’ondes E+H ?

2017-10-27View Original

Thread Content

Tous les radars à ondes guidées E+H disposent du paramètre de longueur de sonde Ln. Si cette longueur de sonde est réellement réduite, par exemple en étant raccourcie, des modifications correspondantes doivent-elles être effectuées dans le transmetteur radar ? Et si la valeur vide était un peu inférieure à la valeur maximale, quelles en seraient les conséquences ? Par exemple, vide : 16 M, plein : 17 M
Reply #22017-10-27
Pour les antennes dotées d’une tige guide ou d’un câble, si elles sont raccourcies, il est préférable de modifier la configuration en entrant la longueur réelle. La longueur du câble correspond à la portée de mesure. La valeur vide et la valeur pleine devraient correspondre à la plage de mesure, 16 pour la valeur vide et 17 pour la valeur pleine. Est-ce que cela signifie que la plage de mesure est de 16 à 17 ?
Reply #32017-10-27
La longueur de ln est facile à modifier : la valeur maximale correspond à la plage totale, tandis que la valeur minimale correspond à la plage maximale + zone aveugle. ln peut être supérieur à (plage maximale + zone aveugle), ce qui signifie que le niveau zéro peut se trouver au milieu du tube guide ; veuillez lire attentivement le manuel. Les guides d’ondes sont généralement utilisés pour les tuyaux horizontaux.
Reply #42017-10-27
Merci. Si je mets la valeur par défaut à 16 m et la valeur maximale à 17 m, y aura-t-il un problème ?
Reply #52017-10-27
Si ln est supérieur à 17, il n’y a pas de problème ; la distance maximale est donc de 17 mètres en dessous de la bride
Reply #62017-10-27
Si ln est supérieur à 17, il n’y a pas de problème ; la distance maximale est donc de 17 mètres en dessous de la bride
Reply #72017-10-28
LN est la longueur de la sonde ; si elle est munie d’un manche, celui-ci peut être retiré, et les paramètres doivent alors être modifiés. Ce que nous avons acheté fait 12 m, mais en retirant le manche, sa longueur devient généralement de 6 m. Elle est utilisée depuis un an, mais elle donne souvent des résultats imprécis lorsque le réservoir est vide
Reply #82017-10-28
Eh bien, si ce LN est raccourci, faut-il également ajuster la configuration en conséquence ?
Reply #92017-10-29
Les paramètres du transmetteur sont ajustés en conséquence, sans rapport avec la configuration centrale

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.