Quelles sont les exigences normatives pour l’installation des tuyaux de prise de pression avec un transmetteur de pression capillaire ?

2017-10-27View Original

Thread Content

Est-ce nécessaire de le fixer, comme indiqué dans le titre ? Y a-t-il des exigences en matière d’isolation thermique et de chauffage de soutien ?
Reply #22017-10-27
Il vaut mieux le fixer, il n’a pas besoin de panneaux isolants pour garder la chaleur.
Reply #32017-10-27
S’il n’est pas fixé, le balancement des capillaires en cas de vents violents à l’extérieur ou de pluie pourrait-il avoir un impact sur la pression ? Y a-t-il des normes d’installation relatives au mode de fixation ?
Reply #42017-10-27
Le capillaire doit être fixé. On peut l’attacher à une tôle angulaire. Mais faites attention à ne pas déformer le capillaire. Il suffit de l’empêcher de bouger n’importe comment. Le remplissage à l’intérieur du capillaire est peu affecté par la température, il n’est donc pas nécessaire de prendre en compte le chauffage. Si le matériau est sujet à la cristallisation, on peut envisager d’ajouter une isolation ou un chauffage aux jonctions de bride.
Reply #52017-10-27
Dans le cadre du projet, nous exigeons que l’équipe de travaux chimiques utilise des tiges d’angle de 30 pour construire une structure de protection, afin de poser les capillaires dans la zone triangulaire formée par ces tiges. Ensuite, des sangles en nylon (ou du fil électrique) sont utilisées pour attacher les capillaires à l’extérieur des tiges, afin d’éviter qu’ils ne sortent.
Reply #62017-10-27
Fixer avec des tiges d’angle de 20*20. Pour le capillaire, vérifiez si l’huile de silicone utilisée dans votre instrument est de type à très basse température. Si la résistance de l’huile de silicone aux basses températures est supérieure à la température minimale locale, alors votre capillaire doit être chauffé et isolé, sinon il gèlera. Certaines huiles de silicone supportent jusqu’à -15 degrés Celsius
Reply #72017-10-30
Merci à tous, mais existe-t-il des normes d’installation correspondantes pour cette partie ? Parfois, lorsqu’on formule des exigences aux entreprises de construction sur site, il faut quand même disposer de normes et de règles qui puissent les étayer
Reply #82018-11-28
Les capillaires à haute température et haute pression nécessitent un chauffage, car l’huile de silice à haute température gèle en dessous de dix degrés en dessous de zéro
Reply #92018-11-28
1. Il vaudrait mieux le fixer; 2. Vérifiez la température de tolérance du fluide de remplissage ainsi que la température ambiante.
Reply #102018-11-29
Utilisez une tôle angle de 30*30, percez des trous des deux côtés de la tôle, puis fixez-la avec des sangles ou des liens. En général, aucune isolation n’est nécessaire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.