Bentley 3300, aide s’il vous plaît

2017-10-28View Original

Thread Content

La déplacement total de cet axe est de 50 unités. Il y a actuellement trois capteurs de déplacement ; les tensions mesurées par les préamplificateurs sont de 9,72 V, 9,76 V et 9,8 V. La position de l’axe est éloignée des capteurs. Y a-t-il un problème ?
Reply #22017-10-28
Au cours de l’application pratique. Tout entre 9 et 10 V est acceptable. Cependant, essayez de viser 9,75 V autant que possible. Lorsque les machines rotatives commencent réellement à vibrer, les valeurs sont très élevées. Cette petite erreur n’a que peu d’impact.
Reply #32017-10-28
On ne peut pas dire simplement s’il y a un problème, car il s’agit d’une sonde de déplacement ; il faut donc connaître la tension à zéro pour pouvoir déterminer s’il y a un déplacement excessif. Vérifier les tendances
Reply #42017-10-28
En général, lorsqu’il faut s’arrêter, on vérifie avec l’axe si cela reste dans les limites de contrôle ; mesurer la tension de cette façon n’est pas nécessairement précis
Reply #52017-10-28
Cette valeur est correcte, vous devez également vérifier si votre axe est bien en place
Reply #62017-10-28
J’ai tout juste déconnecté le connecteur, je l’ai reconnecté, et la mesure de la tension est devenue 10 V. Mais cette méthode d’installation est très étrange : pourquoi, en l’installant loin du capteur, l’écran central affiche-t-il une déplacement nul ? ? ?
Reply #72017-10-28
J’ai tout juste déconnecté le connecteur, je l’ai reconnecté, et la mesure de la tension est devenue 10 V. Mais cette méthode d’installation est très étrange : pourquoi, en l’installant loin du capteur, l’écran central affiche-t-il une déplacement nul ? ? ?
Reply #82017-10-28
J’ai tout juste déconnecté le connecteur, je l’ai reconnecté, et la mesure de la tension est devenue 10 V. Mais cette méthode d’installation est très étrange : pourquoi, en l’installant loin du capteur, l’écran central affiche-t-il une déplacement nul ? ? ?
Reply #92017-10-28
J’ai tout juste déconnecté le connecteur, je l’ai reconnecté, et la mesure de la tension est devenue 10 V. Mais cette méthode d’installation est très étrange : pourquoi, en l’installant loin du capteur, l’écran central affiche-t-il une déplacement nul ? ? ?
Reply #102017-10-28
D’après les paramètres fournis par l’auteur du post, les valeurs de tension des trois capteurs de déplacement ne sont pas correctes. Erreur.
Reply #112017-10-28
Vous installez ou vous exécutez pour diagnostiquer le problème ?
Reply #122017-10-29
La simple tension ne permet pas de déterminer s’il y a un problème, car la plage linéaire de chaque sonde n’est pas exactement la même ; lors de l’étalonnage, elles sont toutes conformes dans les limites d’erreur
Reply #132017-10-29
Lorsque l’axe est éloigné de la position maximale de la sonde et perpendiculaire à la direction de la force axiale, la tension de montage de la sonde de déplacement axial est de -10 V – (N/2 * 7,874) V, où N/2 correspond à une valeur en millimètres. Si le nombre de séries d’axes est de 50, la tension de montage est de -11,97 V. Lorsque l’axe est proche de la position minimale de la sonde et coïncide avec la direction de la force de poussée de l’axe, la tension de montage de la sonde de déplacement axial est de -10 V + (N/2 * 7,874) V, où N/2 correspond à une valeur en millimètres. Si le nombre de séries d’axes est de 50, la tension de montage est de -8,03 V.
Reply #142017-11-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Pandora le 4/11/2017 à 10:42. Vous pouvez essayer de retirer toutes les sondes. Voir quelle est la tension. C’est sûrement en dehors de la plage de mesure. Les valeurs ne varient que dans une certaine plage. Ne connectez pas le câble pour l’instant, tournez simplement la sonde manuellement jusqu’au fond. (N’utilisez pas de clé à molette ; elle ne permet pas de sentir la force exercée et peut endommager le capteur.) Ensuite, tournez-la vers l’extérieur de deux ou trois tours, puis connectez le câble d’extension ; vous saurez ainsi approximativement où l’installer. Très minuscule. Les installations de type « close-proximity » sont difficiles à trouver (car on ne sait pas à quelle profondeur les insérer). Mais les installations à distance sont faciles à trouver. Car la distance entre la sonde et la surface de l’axe est très faible. Peut-être juste à la distance de quelques filets. Vérifiez les documents sur 3300 sur Baidu Wenku.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.