Chers experts, pourriez-vous vérifier si le schéma d’installation en pièce jointe est raisonnable ?

2017-10-29View Original

Thread Content

Ce schéma d’installation montre la manière de placer les instruments de mesure de vapeur à basse pression au-dessus du point de prélèvement. À mon avis, ce schéma d’installation n’est pas raisonnable. La manière dont les réservoirs de condensation sont connectés dans l’image est assez unique. On se demande si, avec un tel système de connexion, les réservoirs de condensation continueront à fonctionner correctement La partie en rouge a été modifiée par moi ; veuillez bien partager vos précieux commentaires.
Reply #22017-10-30
Cela dépend principalement de l’emplacement d’installation du transmetteur ; s’il est installé en hauteur, cela ne sera pas bon non plus
Reply #32017-10-30
Le transmetteur est installé au-dessus du point de prélèvement.
Reply #42017-10-30
Affichez des images pour faciliter la participation de tous.
Reply #52017-10-30
S’il s’agit de vapeur, la position du transmetteur doit être en dessous du tuyau, et le réservoir de condensation également en dessous du tuyau, afin d’assurer une bonne condensation. Sinon, l’eau contenue dans le réservoir de condensation peut facilement être affectée par la température, ce qui entraîne des variations de niveau de l’eau de condensation et des mesures imprécises
Reply #62017-10-30
L’installation du transmetteur en dessous du point de prélèvement des pressions n’est pas possible en raison des contraintes sur le site. Par conséquent, on utilise un mode d’installation supérieur au point de prélèvement. Le problème, c’est la façon dont le réservoir de condensation est connecté ; je trouve que ce n’est pas logique.
Reply #72017-10-30
Je penche également en faveur de votre solution de modification, qui est plus proche des solutions couramment utilisées dans le pays et paraît plus solide. Comme le condenseur doit être rempli d’eau avant l’installation, la connexion selon le schéma original devrait fonctionner.
Reply #82017-11-02
C’est aussi la première fois que je vois un réservoir de condensation utilisé avec ce type de connexion. Seul un orifice est utilisé pour l’entrée et la sortie du milieu. L’image originale dont vous parlez peut être utilisée. Je pense que, une fois en service, l’eau du réservoir de condensation reviendra dans les tuyaux via le triple joint, n’est-ce pas ?
Reply #92017-11-02
Voici ce que je pense : avant de démarrer l’appareil, on remplit le condenseur et les tuyaux (y compris les tubes de pression du transmetteur) d’eau. Lorsque la vanne est ouverte, l’eau du condenseur et des tuyaux verticaux retourne dans les tuyaux à vapeur, mais l’eau contenue dans les tubes de pression du transmetteur ne peut pas s’écouler. De plus, les jonctions en T des deux tubes de pression se trouvent au même niveau, et ces tubes devraient être inclinés ; par conséquent, cela devrait fonctionner.
Reply #102017-11-03
Oui, selon votre analyse. Ça devrait aussi fonctionner. La pente doit être indiquée sur le tuyau où le triple joint est connecté au transmetteur.
Reply #112017-11-09
Je n’ai jamais vu un réservoir de condensation installé comme ça non plus
Reply #122017-11-10
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de changer. Avant de verser, fermez la vanne de base, remplissez directement, puis ouvrez à nouveau la vanne de base.
Reply #132017-11-13
Selon la connexion de l’image originale, le condensat dans le réservoir de condensation ne retourne-t-il pas dans le tuyau ?
Reply #142017-11-13
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zqwqiwu123 le 13/11/2017 à 16:48. Après avoir lu les discussions de tous, qui sont assez diverses, il convient de préciser ce qui suit : 1. Lors de la mesure du transmetteur de différence de pression à vapeur (avec réservoir d’isolant), le transmetteur doit être placé le plus haut possible par rapport au point de prélèvement de la pression. 2. La position de prélèvement du tube de pression doit être inclinée vers le haut afin d’assurer le retour du condensat dans la ligne de vapeur. 3. Le transmetteur doit prendre la pression au fond du réservoir de fluide d’isolement, tandis que l’entrée du tuyau de vapeur connecté au réservoir de fluide d’isolement doit se trouver en haut de ce dernier.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.