La confusion entre les Rosemount 3051CG et 3051CD

2017-10-30View Original

Thread Content

Quelle est la différence entre le Rosemount 3051CG et le 3051CD ? Un transmetteur CG avec une plage de calibration de 0 à 200 Kpa peut-il être utilisé avec un compteur de débit à plaque à dépression CD de 0 à 160 Kpa ?
Reply #22017-10-30
Le transmetteur de pression 3051C de Rosemount a établi un nouveau standard pour la technologie de mesure de la pression.
Reply #32017-10-30
Le transmetteur de pression Rosemount 3051 offre des performances opérationnelles inégalées, une plateforme CoPlanarTM flexible, et est susceptible d’être mis à niveau
Reply #42017-10-30
Les caractéristiques du nouveau transmetteur de pression Rosemount 3051C garantissent la précision et la stabilité dans différentes conditions d’exploitation.
Reply #52017-10-30
La conception flexible et adaptable de la plateforme CoPlanarTM offre non seulement la solution optimale pour vos besoins actuels, mais répond également pleinement à vos exigences technologiques futures grâce au réseau de gestion des usines PlantWeb et aux technologies de bus de terrain.
Reply #62017-10-30
Il suffit de changer la plage de CG en 0-160 Kpa.
Reply #72017-10-30
C’est possible, il suffit de modifier la plage de CG
Reply #82017-10-30
Tu es en train de copier le mode d’emploi ? :D
Reply #92017-10-30
Merci à tous pour vos réponses ! Quelle est la différence entre CD et CG concrètement ? Une différence de pression ? Une pression relative ? Comment le comprendre ?
Reply #102017-10-30
Depuis toujours, les commentaires révèlent les talents ; en lisant ceux-ci, je suis moi aussi émerveillé. Les 3051CG et les 3051CD font tous deux partie de la série de transmetteurs Rosemount 3051, et sont tous deux coplanaires. Cependant, le 3051CG mesure la pression, tandis que le 3051CD mesure la différence de pression ; les modèles sont différents, et les composants matériels intégrés dans l’appareil diffèrent également. Le nombre d’excuses pour le processus est différent : deux pour la différence de pression, une pour la pression. Comme vous l’avez dit, bien que la plage de mesure puisse être modifiée, c’est la différence de pression qui doit servir à mesurer le débit, donc ce que vous dites n’est pas possible
Reply #112017-10-30
Il suffit de comparer deux transmetteurs différents pour que tout devienne évident
Reply #122017-10-30
Le 3051CG mesure la pression relative ; le côté à pression négative est connecté à l’atmosphère, et sa classe de résistance à la pression est plus faible. Le 3051CD mesure la différence de pression ; le côté sous pression négative est connecté au processus industriel, et sa résistance à la pression est plus élevée. Le CD peut remplacer le CG, mais il faut voir selon les conditions réelles de fonctionnement si le CG peut à son tour remplacer le CD. :lol
Reply #132017-10-30
Réponse professionnelle ! ! ! Pensez-vous que le CG puisse être utilisé pour mesurer la vapeur à pression moyenne ? La pression des deux côtés est estimée à 3,6 Mpa
Reply #142017-10-30
Cela te déroute, n’est-ce pas ? L’interface de processus de ce transmetteur CG en compte deux. Je l’ai déjà installé et il fonctionne normalement
Reply #152017-10-30
C’est impossible, le CG est une pression, il n’y a qu’une seule interface de sortie d’usine. Si, comme vous le dites, vous l’avez utilisé normalement et qu’il s’agit bien de deux interfaces de processus, alors il n’y a que deux possibilités : premièrement, un de vos collègues a manipulé l’appareil, l’a démonté et remonté lui-même ; deuxièmement, l’appareil que vous avez acheté a été modifié par quelqu’un d’autre. De toute façon, quelqu’un a forcément manipulé l’objet ; il est difficile de dire à quel stade précis. Pour exagérer un peu, c’est une montre falsifiée. Haha, je soutiens les produits originaux authentiques
Reply #162017-10-30
Je n’ai pas d’images à vous montrer pour l’instant, j’en ai cherché quelques-unes sur Internet. Pour le groupe de vannes, on ne peut pas voir le nombre de connecteurs en bas, mais c’est possible pour le groupe de vannes ; c’est pareil que pour la bride, regardez par vous-même.
Reply #172017-10-30
Je vais en dire un peu plus : le CG mesure la pression et ne dispose que d’une seule interface, tandis que le CD mesure la différence de pression et possède deux interfaces. La composition matérielle de l’appareil elle-même est différente. Si, à l’exception des différences entre CG et CD, tous les autres modèles sont identiques, alors la pression de fonctionnement globale du manomètre CD est bien supérieure à celle du manomètre CG, et ce, non seulement du côté de la pression négative.
Reply #182017-10-30
Pour un appareil comme le vôtre, avec une plage de 0 à 200 et 160, le modèle devrait être 3051CD3 ou CG3, destiné à mesurer le débit de vapeur à pression moyenne de 3,6 MPa. Il ne faut pas seulement tenir compte de la pression, mais aussi de la différence de pression générée dans les tuyaux ; par exemple, si la différence de pression n’est que de 10 kPa, les techniciens Rosemount ne vous conseilleront pas le CX3. Pour mesurer le débit, Rosemount peut répondre aux exigences tant que la pression n’est pas extrêmement élevée ; il s’agit principalement de savoir quelle est la différence de pression. Choisir un modèle approprié en tenant compte de tous les facteurs. Si votre différence de pression est de 160, c’est meiwenti
Reply #192017-10-30
Merci ! Merci ! La réponse est très détaillée ! ! ! Je vais regarder de nouveau ta réponse ! ! ! En tout cas, merci !
Reply #202017-10-30
Je m’intéresse davantage à l’unité à laquelle vous appartenez, à où vous avez acheté votre instrument de mesure, et à quel stade il a été manipulé. Si c’est un de vos collègues qui l’a fait, ce n’est pas grave. Mais s’il est déjà comme ça en étant acheté, alors, stricto sensu, vous avez acheté une contrefaçon. Les canaux sont importants, ne vous concentrez pas seulement sur le prix

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.