2017-10-30View Original

Thread Content

Trois résistances thermiques situées au même endroit, dont l’une affiche une valeur supérieure de plus de dix degrés ; il a été confirmé que le problème vient du câble. Comment y remédier ? Je cherche une solution
Reply #22017-10-30
Si le problème vient du câble, la méthode la plus rapide est de le remplacer.
Reply #32017-10-31
Vérifiez les endroits endommagés du câble et reconnectez-le
Reply #42017-10-31
Il vaut mieux en changer une autre ; si un problème survient en cours de route et qu’il est difficile à résoudre, il vaut mieux changer rapidement la ligne
Reply #52017-10-31
On peut temporairement utiliser une correction par résistance en série et en parallèle
Reply #62017-10-31
Trouver un câble de secours ou un fil de remplacement pour le remplacer
Reply #72017-10-31
Je vous propose une solution : en général, c’est le fil A qui pose problème. On peut utiliser le fil B ou le fil C à la place du fil A, et mettre les deux autres en court-circuit. Bien sûr, cela n’est pas recommandé. Si les conditions le permettent, changer de ligne ou identifier la cause du problème
Reply #82017-10-31
Si c’est bien un problème de fil, alors changez de fil...
Reply #92017-10-31
Si ce n’est qu’un fil endommagé, passer de quatre fils à trois, puis de trois à deux, si les exigences de précision ne sont pas élevées
Reply #102017-10-31
À mon avis : remplacer le câble ; utiliser un câble de réserve s’il en existe un, sinon conserver le câble actuel.
Reply #112017-10-31
La méthode la plus simple consiste à soustraire la température correspondant à la résistance du câble dans le DCS ou le PLC, puis à effectuer un calcul dans le logiciel de configuration.
Reply #122017-10-31
La question n’est pas assez claire ! Il s’agit de savoir comment falsifier les procédés pour tromper, n’est-ce pas ? Puisque c’est bien un problème de câble, changez-le. Les mesures des instruments doivent être précises et fidèles.
Reply #132017-11-06
De quel fil parles-tu exactement ? Du fil de la résistance thermique ou du câble ? Si le câble est endommagé, il faut le remplacer. La résistance thermique devrait être à trois fils ; court-circuiter B et C devrait suffire.
Reply #142017-11-10
Problème de ligne connu, à quoi bon en parler, changer de ligne
Reply #152019-02-01
Si ce n’est pas possible, installer sur place un capteur de température variable et modifier le DCS pour une entrée analogique
Reply #162019-02-01
Forcer une valeur fictive sur le système ou désactiver les interlocks, débrancher l’instrument, remplacer le câble

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.