Je voudrais savoir s’il existe des indicateurs de transmetteur de pression dotés d’une fonction de chauffage automatique ?

2017-10-31View Original

Thread Content

Je voudrais savoir s’il existe des indicateurs de transmetteur de pression dotés d’une fonction de chauffage automatique ? De quelle marque, quel est le modèle ? :lol Merci
Reply #22017-10-31
Je n’en ai jamais entendu parler. De plus, pourquoi concevoir un chauffage ?
Reply #32017-10-31
La température ambiante est-elle très basse ? Il faut le signaler au fabricant lors de la commande, et il convient également de vérifier lors du choix du modèle que la température d’utilisation est suffisante.
Reply #42017-10-31
Les en-têtes ne devraient pas être chauffés automatiquement, mais si la température ambiante est basse, on peut utiliser une chambre isotherme et un chauffage électrique.
Reply #52017-10-31
Utilisé à Mohe, où la température extérieure est de quarante à cinquante degrés en dessous de zéro :'(
Reply #62017-10-31
Je n’en ai vraiment jamais vu ni entendu parler.
Reply #72017-10-31
Mettre une boîte de protection pour les instruments, avec un isolant à l’intérieur. On peut également ajouter des tuyaux de chauffage dans la boîte. Des indicateurs dotés d’une fonction de chauffage intégrée, je suppose qu’ils ne sont pas forcément disponibles dans le monde entier. C’est trop incroyable.
Reply #82017-10-31
Les en-têtes n’ont pas besoin d’être chauffés. Ce qui doit être chauffé, c’est le tuyau de mesure ; il faut installer une boîte isolante et le tuyau nécessite un système de chauffage d’accompagnement.
Reply #92017-10-31
Je n’en ai jamais entendu parler, c’est une boîte de protection pour instruments, avec un isolant à l’intérieur. On peut également ajouter des tuyaux de chauffage dans la boîte. Pour protéger les matériaux du gel, il faut un système de chauffage.
Reply #102017-10-31
1. Les compteurs en système à trois ou quatre fils peuvent être conçus avec une fonction de contrôle de la température par chauffage. 。 Des transmetteurs à deux fils, ce n’est pas possible. c 2, propriétaire, êtes-vous prêt à financer le développement ? Si vous payez, vous aurez tout ce que vous voulez. 3. Si tu n’as pas d’argent, ils te geleront jusqu’à ce que tu deviennes de la gélatine ; le Parti et **, je suppose qu’ils ne te sauveront pas, hein ?
Reply #112017-11-01
Je n’en avais jamais entendu parler, on peut en utiliser pour l’isolation thermique et le chauffage
Reply #122017-11-02
La pratique courante consiste à placer le transmetteur dans une boîte isolante et à chauffer les tuyaux de mesure pour assurer l’isolation thermique.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.