Sélection de la communication entre le PLC Siemens et le DCS en application pratique

2017-10-31View Original

Thread Content

Dans la pratique, comment les PLC Siemens (comme la série 200) communiquent-ils avec les DCS ? Quel protocole et quelles connexions sont utilisés pour que le DCS participe au contrôle ?
Reply #22017-10-31
Cela dépend du protocole de communication que vous utilisez. MODBUS est très couramment utilisé. Pour les points de contrôle, il n’est pas recommandé d’utiliser la communication, surtout pour des produits de fabricants différents
Reply #32017-10-31
200 utilisent presque tous la communication Modbus, car les ports de communication intégrés à leur CPU prennent en charge le protocole Modbus RTU. Pour les signaux d’interblocage de contrôle entre systèmes, il n’est pas recommandé d’utiliser la communication ; en général, on recourt à des connexions câblées.
Reply #42017-10-31
Nous utilisons MODBUS 485, câble de catégorie V, pour la communication entre notre DCS et le PLC. Cependant, le contrôle et l’interblocage utilisent tous deux des connexions filaires, ce qui est plus fiable.
Reply #52017-10-31
Merci, Toupie. D’ailleurs, si c’est seulement affiché sur DCS, la configuration est-elle complexe ?
Reply #62017-10-31
:Lol, je ne peux pas en garantir l’efficacité, mais on peut dire que ce n’est pas difficile pour ceux qui savent comment faire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.