Dernière modification de ce post par Vieux conducteur le 31/10/2017 à 14:06. Trois résistances thermiques situées au même endroit : l’une d’elles affiche une valeur supérieure de plus de dix degrés. Il s’agit clairement d’un problème lié aux fils. Comment y remédier ? Aide requise
À condition de s’assurer que les modifications n’affectent pas les conditions de fonctionnement et ne créent aucun risque pour la sécurité. Un décalage de la plage de température de 10 °C suffit.
La résistance thermique doit être utilisée en configuration à trois ou quatre fils, et les fils de connexion ne doivent pas affecter la mesure de la résistance thermique.
Ce n’est pas clair, quel problème avec le câble peut provoquer une valeur élevée d’affichage (10 °C) ?
Puisque c’est bien un problème de câble, il suffit de le changer.
Puisque c’est bien un problème de câble, pourquoi ne pas simplement en changer un ?
En général, c’est l’oxydation due à l’eau qui pénètre dans les bornes de connexion qui provoque une augmentation de la résistance du circuit ; il faut alors couper la partie du fil oxydée. Réconnecter les fils.
Changer de ligne doit être la méthode la plus directe, n’est-ce pas ?
Puisque c’est bien un problème de fil, changeons-le alors. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?
Si la résistance thermique n’est pas équipée d’un transmetteur sur site, une connexion à au moins 3 fils est nécessaire pour compenser les erreurs causées par les problèmes de câblage. La position de prélèvement et la profondeur d’insertion peuvent entraîner des incohérences ; il est recommandé de mesurer la résistance en plusieurs points le long du circuit, puis de progresser vers le site afin de déterminer quelle étape provoque l’erreur, avant de procéder aux corrections nécessaires
Dans des cas similaires, si la distance est grande, il vaut mieux utiliser un transmetteur de température
La meilleure façon de changer de ligne, c’est que si la résistance du fil reste constante, il suffit de soustraire 10 dans la configuration