Dernière modification de ce post par Vieux conducteur le 31/10/2017 à 14:06. Trois résistances thermiques situées au même endroit : l’une d’elles affiche une valeur supérieure de plus de dix degrés. Il s’agit clairement d’un problème lié aux fils. Comment y remédier ? Aide requise
Reply #22017-10-31
À condition de s’assurer que les modifications n’affectent pas les conditions de fonctionnement et ne créent aucun risque pour la sécurité. Un décalage de la plage de température de 10 °C suffit.
Reply #32017-10-31
La résistance thermique doit être utilisée en configuration à trois ou quatre fils, et les fils de connexion ne doivent pas affecter la mesure de la résistance thermique.
Reply #42017-10-31
Ce n’est pas clair, quel problème avec le câble peut provoquer une valeur élevée d’affichage (10 °C) ?
Reply #52017-10-31
Puisque c’est bien un problème de câble, il suffit de le changer.
Reply #62017-10-31
Puisque c’est bien un problème de câble, pourquoi ne pas simplement en changer un ?
Reply #72017-10-31
En général, c’est l’oxydation due à l’eau qui pénètre dans les bornes de connexion qui provoque une augmentation de la résistance du circuit ; il faut alors couper la partie du fil oxydée. Réconnecter les fils.
Reply #82017-11-01
Changer de ligne doit être la méthode la plus directe, n’est-ce pas ?
Reply #92017-11-01
Puisque c’est bien un problème de fil, changeons-le alors. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?
Reply #102017-11-01
Si la résistance thermique n’est pas équipée d’un transmetteur sur site, une connexion à au moins 3 fils est nécessaire pour compenser les erreurs causées par les problèmes de câblage. La position de prélèvement et la profondeur d’insertion peuvent entraîner des incohérences ; il est recommandé de mesurer la résistance en plusieurs points le long du circuit, puis de progresser vers le site afin de déterminer quelle étape provoque l’erreur, avant de procéder aux corrections nécessaires
Reply #112017-11-02
Dans des cas similaires, si la distance est grande, il vaut mieux utiliser un transmetteur de température
Reply #122017-11-04
La meilleure façon de changer de ligne, c’est que si la résistance du fil reste constante, il suffit de soustraire 10 dans la configuration

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.