Thread Content
La vanne de coupure de type FL avec défaillance nécessite deux vannes électromagnétiques ; faut-il également 2 points DO ?
Un seul DO devrait suffire ; les deux vannes électromagnétiques sont commandées par le même signal DO.
Comment brancher les câbles sur la carte partageant une carte DO ?
Ce post a été dernièrement modifié par « Passant pressé » le 31/10/2017 à 17:04. Nous utilisons des relais pour isoler les électrovalves en champ ; ces relais du système SIS sont respectivement connectés à deux contacts normalement ouverts. Bien sûr, on peut aussi utiliser deux DO.
Bien sûr, ce sont deux DO, il n’y a pas à hésiter.
Dernière modification de ce post par lc13147735 le 2/11/2017 à 16:22 : 1. S’il s’agit de deux vannes électromagnétiques, il s’agit probablement d’un système à double commande ; les deux cylindres n’ont pas de réinitialisation par ressort, il faut donc deux points DO. 2. Une vanne électromagnétique contrôlée par une seule entrée électrique ; la vanne se ferme, retenant l’air dans le cylindre, ce qui permet également de maintenir la position, 1 point DO. En somme, je pense que les deux vannes électromagnétiques sont sans aucun doute à double commande électrique, de type sans retour par ressort dans le cylindre.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zqwqiwu123 le 2/11/2017 à 16:52. Tout d’abord, FL doit être à double commande électrique, il faut donc fournir deux DO.
Il devrait y avoir 2 DO ; il faut vérifier le contrôle spécifique de ces deux vannes électromagnétiques
Il s’agit principalement de voir quel type de valve électromagnétique vous avez, puis de déterminer le nombre de DO nécessaires.
Deux vannes électromagnétiques nécessitent 2 entrées DO ; une entrée DO sert à actionner un relais doté de deux paires de contacts. Cette approche doit être utilisée avec prudence, car il faut prendre en compte à la fois la disponibilité et la sécurité. La vanne de type FL peut être réalisée par elle-même, cela n’a rien à voir avec le nombre de vannes électromagnétiques associées ; l’ajout de 2 vannes électromagnétiques sert probablement à éviter des actions accidentelles. Le propriétaire du post devrait fournir des images précises pour une analyse plus approfondie.
Un point DO peut aussi faire l’affaire, le cylindre n’a pas de réinitialisation par ressort, on utilise une valve électromagnétique à 2 voies et 5 positions