Le contrôle S7-200PID est très stable, quel est le problème si la valeur de sortie atteint soudainement 32000 ?

2017-11-01View Original

Thread Content

Chers enseignants, j’ai récemment créé un circuit de contrôle automatique du débit à l’aide du guide PID de S7-200. Les paramètres d’intégration proportionnelle sont également bien stabilisés, mais parfois l’output du circuit de contrôle atteint soudainement la valeur maximale de 32000, ce qui provoque des fluctuations dans le circuit de contrôle. Les courbes obtenues à l’aide du panneau de débogage PID sont les suivantes : http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone et http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone. J’ai créé un nouveau PID à l’aide du guide, mais cela ne fonctionne toujours pas ; j’ai vérifié plusieurs fois, et AQW0 n’est appelé par aucun autre programme ! Je ne parviens vraiment pas à trouver la raison, merci de bien vouloir m’aider ! http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22017-11-02
Que se passe-t-il si le PID est mis en mode manuel ?
Reply #32017-11-02
Comme indiqué plus haut, passez en mode manuel et voyez si la sortie reste la même; Sinon, il y a un problème avec l’entrée PV ; en mode automatique, une anomalie du PV peut provoquer des changements dans le contrôle de la sortie.
Reply #42017-11-03
Vérifiez s’il y a parfois des signaux de coupure.
Reply #52017-11-10
Une fois que je passe en mode manuel, c’est très stable, et j’utilise désormais toujours le mode manuel !
Reply #62017-11-10
Je ne comprends pas le signal de coupure dont vous parlez ! Le signal a disparu tout d’un coup ?
Reply #72017-11-20
Certains modules d’IA de Siemens disposent d’une détection de coupure de connexion. Si le signal AI n’est pas bien connecté ou que l’instrument présente un problème, un signal de coupure temporaire peut apparaître, affectant l’entrée PV et entraînant ainsi des sorties anormales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.