Le manomètre revient à zéro, puis fonctionne normalement à nouveau

2017-11-02View Original

Thread Content

Sur un tuyau à l’intérieur de l’usine, 5 capteurs de pression ont soudainement affiché 0, puis sont revenus à la normale peu après. Que se passe-t-il ? ! ! Je cherche des conseils d’un expert :D
Reply #22017-11-02
Il y a probablement des interférences électromagnétiques...
Reply #32017-11-02
Vérifiez si les 5 signaux se trouvent tous sur une carte, et assurez-vous que la carte fonctionne correctement.
Reply #42017-11-02
1. Vérifier les autres points de mesure sur la ligne pour obtenir une référence en termes de débit ; si celui-ci varie également, déterminer s’il s’agit de fluctuations du processus dues à d’autres opérations techniques; 2. Je ne sais pas comment votre signal est transmis ; en général, il est peu probable que 5 signaux soient tous à zéro en même temps, ce pourrait être un problème de collecte des données ; 3. Vérifier s’il y a un problème au niveau supérieur de l’image, et si d’autres points de mesure sur l’image présentent des problèmes similaires
Reply #52017-11-02
Sur une carte, vérifiez-la dès que l’usine s’arrête. Merci
Reply #62017-11-02
J’y ai pensé, il semble qu’on ait déjà fait appel à des gens pour le tester par le passé. 。 。
Reply #72017-11-02
Consultez le manomètre sur place, ou un point de mesure de pression sur le même tuyau, pour voir les valeurs de la courbe historique à ce même moment.
Reply #82017-11-03
1. Vérifier que ce n’est pas la même barrière de sécurité.
2. Vérifier s’il y a des sources de perturbation forte à proximité.
3. Demander si c’est dû à une raison liée au procédé
Reply #92017-11-03
Faites d’abord ce qui est indiqué au 4e étage, puis ce qui est indiqué au 5e étage. De plus, vérifiez si l’écran DCS et les indicateurs sur site présentent des changements. Si seul l’écran DCS change tandis que les indicateurs sur site restent inchangés, demandez s’il y a quelqu’un qui ajuste le programme DCS
Reply #102017-11-04
Et puis, est-ce que tu as la vue qui te joue des tours ?
Reply #112017-11-05
Cela pourrait être dû à une pression instable dans le tuyau, par exemple des fluctuations instantanées.
Reply #122017-11-05
Impossible de voir des fleurs = = ! ~~
Reply #132017-11-05
C’est aussi possible, mais on ne peut pas résoudre ça.
Reply #142017-11-06
Si le processus est normal, la probabilité que les cinq points aient des problèmes en même temps est vraiment trop faible ; on suppose qu’il y a un problème avec les pièces bloquées
Reply #152017-11-08
La probabilité que les cinq points aient des problèmes en même temps est effectivement trop faible ; puisque l’auteur sait que cinq points se trouvent dans une carte, il devrait vérifier en priorité cette carte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.