2017-11-02View Original

Thread Content

Lorsque le niveau de liquide d’ammoniac dans le réservoir est trop élevé, l’interblocage SIS ferme la vanne de coupure d’urgence à l’entrée de alimentation. Faut-il également interrompre le fonctionnement de la pompe d’alimentation par interblocage ? La pompe d'alimentation était à l'origine interconnectée au DCS
Reply #22017-11-02
Ce n’est pas à qui veut bien le dire que ça revient ; il faut se baser sur le design original et les schémas logiques. On ne peut pas se fier aux idées ou aux paroles des autres : en temps normal, c’est sans problème, mais en cas de problème, vous êtes la première personne responsable
Reply #32017-11-03
Si la fermeture de la vanne d’alimentation provoque une surpression dans la pompe, celle-ci doit s’arrêter par interblocage
Reply #42017-11-03
Les signaux entrant dans le SIS doivent encore faire l’objet d’une analyse HAZOP et d’une évaluation SIL. S’ils ne sont pas disponibles, alors transmettez autant que possible les signaux d’interblocage au SIS.
Reply #52017-11-03
L’agence de conception produit des schémas en chaîne. Si la pompe est réglée en fréquence variable, cela ne fait pas de différence qu’elle fonctionne ou non.
Reply #62017-11-03
La pompe d’alimentation est-elle une pompe centrifuge ou une pompe à piston ? Les séquences de sécurité SIS sont toutes conçues par l’agence de conception ; dès qu’elles les ont conçues, nous devons les mettre en place. Si ce n’est pas le cas, il faut ouvrir une demande de contact pour poser la question. Selon le processus de production, lorsque les vannes d’alimentation sont fermées, il est incorrect de laisser la pompe fonctionner pour continuer à verser du fluide. Qu’est-ce que le SIS ? C’est un système qui, dès son activation, arrête tout cela afin de réduire les risques au minimum. Il est recommandé de connecter le SIS au variateur de fréquence de la pompe ; ainsi, le SIS pourra simplement faire baisser la fréquence de la pompe à 0
Reply #72017-11-03
Utilisez-le dès que vous avez un sis, un ou deux points de plus ne font pas de mal
Reply #82017-11-03
Regardez les résultats de l’analyse HAZOP ! En général, on ferme la vanne et la pompe s’arrête !
Reply #92017-11-10
Fermer la vanne et arrêter la pompe, cela évite de surcharger la pompe ; l’ammoniac se vaporise facilement, ce qui peut provoquer des fuites dues à une surpression. À mon avis, il faut un système de fermeture en chaîne de la pompe !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.