Ce post a été modifié pour la dernière fois par cooldick le 2/11/2017 à 18:07. Je rencontre un problème de conception DCS : pour concevoir l’ensemble du système, il y a un câble principal de 70 M avec 20 conducteurs, qui est ensuite divisé en plusieurs câbles de capteurs via une boîte de distribution destinée aux capteurs sur site. La boîte de distribution se trouve à l’extérieur. Actuellement, les signaux du câble principal sont tous connectés à une barrière de sécurité isolée. J’ai un problème concernant l’enveloppe de blindage du câble de signal : lors du passage par la boîte de distribution, faut-il brancher l’enveloppe de blindage sur la carcasse de la boîte elle-même ou bien sur l’enveloppe de blindage du câble après la distribution, sans la connecter à la carcasse ? Il s’agit ici du choix des connecteurs à connexion rapide, ainsi que des suggestions que chacun peut avoir concernant le choix des connecteurs. Si l’on ne connecte pas la boîtier, il ne restera plus qu’à utiliser le cœur de connexion pour le câble blindé. Merci à tous !
La gaine de protection du câble de branche doit être connectée à celle du câble principal ; en la reliant au boîtier de connexion, on crée en fait un autre point de terre, ce qui va à l’encontre du principe d’une terre unique.
Ton sujet et son contenu ne correspondent pas !
La boîte de distribution est mise à la terre de manière sécurisée ; c’est pourquoi, lors du choix, des boulons de terre sont prévus sur le côté arrière extérieur de la boîte. Les terminaux de la gaine de blindage du câble de branche sont connectés aux fils de division du câble principal, par exemple : 1/2/S/3/4/S/5/6/S...... Comme la gaine de blindage principale du câble est reliée à tous les fils de division, d’un côté de la boîte de connexion, la gaine de blindage principale reste suspendue, tandis que du côté du rack, la gaine de blindage principale et les fils de division sont connectés ensemble au terre.
Merci beaucoup. Je me souviens qu’on disait que le métal devait être mis à la terre pour assurer l’isolation, c’est pourquoi j’ai eu cette idée. Il semble que si la boîte de connexion en métal n’est pas mise à la terre, les interférences électromagnétiques continueront d’atteindre les câbles. Je me demande si ma compréhension est correcte
La mise à la terre des métaux vise à assurer la sécurité des personnes. Tenir compte des interférences de signal en cas de mise à la terre par blindage séparé.
La boîte de connexion est mise à la terre ; il n’est pas nécessaire de mettre à la terre l’enveloppe de blindage du câble à 20 conducteurs, l’enveloppe de blindage suffit à être mise à la terre du côté du rack DCS
En réalité, cette question se comprend ainsi : il est préférable de relier l’écran du câble secondaire à l’écran du câble principal, avec une mise à la terre unipolaire du côté DCS. Si cela vous semble compliqué, vous pouvez opter pour une terre à une extrémité en deux sections : la section du câble côté boîte de connexion est mise à terre à une extrémité, tandis que le câble principal reste non mis à terre.
Le câble de blindage est connecté à la boîte séparée, qui n’est pas mise à la terre ; le câble de blindage ne peut donc être mis à la terre qu’en un seul point, sinon des signaux de perturbation sont induits en raison des différences de niveau.
La boîte de connexion est mise à la terre elle-même, l’enveloppe de blindage du câble est connectée via les bornes de la boîte de connexion, ce qui occupe ces dernières ; dans l’ensemble, tout est mis à la terre dans la salle de contrôle.