Comment connecter la sortie (en impulsions) émise par le capteur de débit de demande d’aide à la barrière de sécurité ?

2017-11-03View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par cooldick le 3/11/2017 à 20:40. Chers experts : J’ai affaire à un compteur de débit dont la notice indique que l’output en impulsions est assuré par un transistor à collecteur ouvert (schéma de connexion ci-dessous). Après avoir regardé, je me demande si, lorsque le compteur de débit est connecté à une barrière de sécurité, on peut utiliser une barrière de sécurité avec une entrée en forme de commutateur NAMUR et une sortie en forme de transistor. L’output de la barrière de sécurité serait alors connecté au compteur à impulsions haute vitesse du PLC. C’est la première fois que je rencontre ce cas ; habituellement, on connecte directement des capteurs de proximité. (Sortie collecteur ouverte avec isolation optique, alimentation de 5 à 30 VDC, 40 mA maximum en état conducteur ; chute à 1,8 VDC à 50 mA, 1,6 VDC à 10 mA) Je vous remercie beaucoup pour votre réponse !
Reply #22017-11-03
Quelle est la marque de ce compteur de débit ? D’après cette image, il semble que la sortie en fréquence du compteur soit passive. De plus, la sortie en impulsions ne peut-elle pas être connectée directement à une carte d’impulsions ?
Reply #32017-11-03
Il s’agit d’un compteur de débit NUFLO importé, utilisé dans des zones à risque d’explosion, il faut donc ajouter une barrière de séparation. Ensuite, je me suis perdu en choisissant la barrière de séparation : ce sont tous des entrées à contacts secs ou des capteurs de proximité, qu’est-ce que c’est que ça ? 。 。 。
Reply #42017-11-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 4-11-2017 à 07:22. Jusqu’à présent, je n’ai pas rencontré de cas où les impulsions/fréquences nécessitaient également une isolation par barrière d’isolement ; selon les documents de P+F et de Nanjing Youbei, l’isolement des signaux d’impulsion/fréquence et des signaux numériques correspond à deux types différents de barrières d’isolement pour les entrées
Reply #52017-11-04
Ce n’est pas très clair, dans l’usine, le dispositif de chargement connecte directement les impulsions au PLC, sans ajouter de barrière d’isolement
Reply #62017-11-04
{:2_36:} Oui, ce capteur a besoin d’être alimenté par une barrière de sécurité ; sinon, il ne reste plus qu’à contacter le fabricant du capteur pour demander des informations
Reply #72017-11-04
Eh bien, regardez cette entrée de pulsation open collector en bas à droite sur l’image : votre compteur de débit ne dispose pas de ce convertisseur ? Ce n’est pas que l’utilisateur doit fournir lui-même ce port d’entrée, n’est-ce pas ?
Reply #82017-11-04
Le fabricant d’alimentation en bas à droite et en haut n’est pas inclus, il faut le choisir soi-même ; en bas à droite, c’est probablement le module de collecte de pulsations
Reply #92017-11-04
Je me souviens qu’il semble que les débitmètres à masse de Gaozhun aient une sortie pulsée, et que les systèmes Emerson se connectent directement au système
Reply #102017-11-05
C’est possible. L’entrée NAMUR est active ; si l’on utilise une barrière de sécurité avec sortie en court-circuit de collecteur, il faut s’assurer que l’entrée du PLC est également active. Il convient également de vérifier que la plage de fréquence de sortie du débitmètre se situe dans les limites de la barrière de sécurité. Une fois l’installation terminée, il faut encore s’assurer que la barrière peut recevoir tous les impulsions émises par le débitmètre, c’est-à-dire que les câbles n’affectent pas la sortie de fréquence
Reply #112017-11-06
Vous pouvez également envisager le problème de correspondance des signaux émis par la barrière de sécurité vers la carte de comptage à haute vitesse ; par exemple, le signal NAMUR est de 8 VDC, tandis que la tension des signaux sur de nombreuses cartes de comptage est de 24 VDC
Reply #122017-11-06
Regardez le manuel d’échantillons du fabricant : la barrière de sécurité correspondante au signal pulsé MTL est la MTL5532

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.