Quelle est la raison pour laquelle le débitmètre de masse E+H affiche soudainement une valeur plus élevée ? Pour un tuyau DN80, une ouverture de la vanne de régulation de 1 % permet déjà un débit d’eau de 20 t/h. Mais après la fermeture de la vanne de régulation, le débit devient 0. Note : Ni la vanne de dérivation ni la vanne de régulation ne présentent de fuite interne. Quelle en est la cause ?
Reply #22017-11-05
La vanne de régulation a-t-elle perdu le contrôle ? Ce n’est pas linéaire ou égal à cent ? Vérifiez le positionneur de vanne et la course réelle du vanne.
Reply #32017-11-06
Y a-t-il une grande différence de pression avant et après cette vanne ? Si la différence de pression est trop élevée, cela peut provoquer des vibrations dans les tuyaux, ce qui peut entraîner une telle situation
Reply #42017-11-06
1. Déterminez d’abord si les réglages du compteur de débit et la plage de mesure sont corrects.
2. Il est probable qu’il y ait un problème avec la vanne de régulation : fuite interne de la vanne, sortie incorrecte du positionneur, influence de la pression d’alimentation en air, etc. Évaluez ces éléments pour voir s’ils peuvent vous être utiles
Reply #52017-11-06
Lorsque la vanne de régulation est fermée, le débitmètre affiche zéro. Cela indique qu’il n’y a pas de fuite interne.
Reply #62017-11-06
Vérifier la position de la vanne pour éliminer tout défaut. Vérifiez ensuite le débitmètre.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.