Problème de décalage des données de mesure du niveau dans le réservoir de sodium hypochlorite

2017-11-06View Original

Thread Content

Les données de mesure du transmetteur de niveau à pression intelligent installé dans le réservoir de solution de chlorate de sodium s’écartent toujours de la valeur réelle du niveau (en augmentant, avec un écart de plus en plus grand par rapport à la valeur réelle) ; comment y remédier ?
Reply #22017-11-06
1. Qui a creusé le « transmetteur de niveau intelligent à pression » ? 2. Quelle est la structure extérieure du « transmetteur de niveau à pression intelligente » ? Faites un croquis de l’installation au crayon, prenez une photo et envoyez-la, afin que tout le monde puisse d’abord y jeter un coup d’œil ; c’est ainsi qu’on pourra l’analyser de manière ciblée. Sinon, si tout le monde fait des suppositions et des analyses aléatoires sans fondement, cela vous embrouillera complètement {:3_51:}
Reply #32017-11-06
Ce qui a été dit au premier étage est logique. Si la tendance du niveau de liquide est une montée relativement stable, il faut également vérifier le processus, et pas seulement les instruments.
Reply #42017-11-06
Est-ce que c’est un cristal ? Impact de la mesure. De qui c’est n’a pas d’importance
Reply #52017-11-06
En dehors du PVC, quel matériau est utilisé pour ce réservoir et ces tuyaux, avec un contenu en chlore de 10 %/12 % ?
Reply #62017-11-07
Marque : Nissan Yokogawa et Nissan AZBIL
Type : Transmetteur de niveau à pression intelligente à bride simple avec membrane
Installation : À installer au fond du réservoir, à une hauteur d’environ 20 cm du sol
Réservoir : Ouvert, en communication avec l’extérieur (orifice de décharge sur le toit en communication avec l’atmosphère) ; une seule pompe de dosage se trouve à l’extérieur du réservoir pour ajouter le produit au point d’utilisation. Le matériau est ajouté depuis l’extérieur par camion-citerne (tous les 3 jours)
Matériau : Hypochlorite de sodium, densité relative par rapport à l’eau : 1,1
Reply #72017-11-07
1. Oh. 。 。 。 1. La montre de ce chien japonais… 2. La densité de la solution est presque constante ; même si les différentes batches produits par le fabricant présentent de légères variations de concentration, on peut estimer, dans le pire des cas, que les fluctuations de densité ne devraient pas dépasser ±2,5 %. 3. Quant aux « données de mesure », elles augmentent et s’éloignent de plus en plus de la valeur réelle. 4. Heihei, quelle maladie cette petite montre de chien japonais a-t-elle donc ? On estime que cela provient d’une instabilité du système lorsque celui-ci est perturbé ; cette instabilité peut être légère ou sévère. On parle aussi de dérive temporelle pour désigner ce phénomène. La dérive se divise en dérive à zéro et dérive à pleine charge (sensibilité). 5. Pour la dérive à zéro, on peut la corriger par un réglage à zéro ou un décalage. Pour la dérive à pleine charge, on peut d’abord fixer un niveau de liquide connu sur l’instrument, observer la valeur correspondante de pression, comprendre la relation réelle entre les deux, puis, en se basant sur cette relation, recalculer la portée du mesureur, avant de réinitialiser la valeur. Attention : avant de corriger le décalage maximal, il faut d’abord corriger le décalage zéro. 6. Le décalage temporel est une propriété intrinsèque de l’instrument ; en d’autres termes, les corrections que nous effectuons ne fonctionnent que temporairement et non de manière permanente. Si le décalage temporel de l’instrument est trop grave, alors le propriétaire du post devrait renverser ces chiens japonais, c’est tout ce qu’il y a à faire {:3_51:}
Reply #82017-11-07
7. De plus, si l’instrument dévie constamment dans une même direction, par exemple si les valeurs mesurées augmentent ou diminuent sans cesse, il est possible qu’il y ait une fuite mineure quelque part dans l’appareil, une fuite de huile. Dans ce cas, l’instrument ne pourra pas tenir longtemps et finira par ne plus fonctionner du tout. 。 。 Les fuites minimes ne peuvent généralement pas être détectées à l’œil nu ; il est nécessaire d’installer le manomètre sur une table de calibration de pression et de maintenir une pression constante pendant une longue période pour les découvrir.
Reply #92017-11-09
Frère, la science et la technologie ne connaissent pas de frontières. Le Japon est actuellement bien en avance sur nous en matière d’instruments de mesure. Les Japonais sont méprisables, mais il faut respecter la science et la technologie. ……Préface : Les deux tables ont été remplacées. Les problèmes des anciennes tables persistent même après le remplacement par deux nouvelles tables. Mon hypothèse personnelle est que cela est dû à des problèmes de conditions d’application, et non à un problème du capteur lui-même ; le chlorate de sodium produit facilement des gaz, ce qui suggère que cela est lié aux propriétés du matériau.
Reply #102017-11-09
Je pense que c’est un écart dû aux changements dans le système de mesure et le milieu. Pourriez-vous m’envoyer les données récentes, y compris les variations du niveau de liquide, la température, et les changements dans la composition des gaz à l’intérieur du réservoir ?
Reply #112017-11-09
1. Oh~~~~ Moi, être poli, c’est bien, ce n’est pas « détestable », et en plus on est « en tête » mondial pour aimer manger de la merde et creuser~~~ {:3_51:}
2. Ces deux montres que tu as changées, elles appartiennent à qui ? Est-ce que tes trois montres sont toutes infestées de rats ? 3. Tu « supposes » que la décomposition du chlorate de sodium a libéré des gaz, alors dis-moi : quelles « propriétés du matériau » ces gaz ont-ils affectées ? A-t-il changé cette « condition d’application » de l’instrument ? 4. Seul celui qui sait expliquer les relations de cause à effet montre du « respect pour la science et la technologie », n’est-ce pas ? 。
Reply #122017-11-09
A-t-on analysé la composition de la solution ? Si les composants de la solution changent trop, cela peut affecter l’indication du niveau du liquide, en particulier pour les produits des petites usines.
Reply #132017-11-10
Si je le savais, aurais-je besoin de demander de l’aide ? Le problème concerne les matériaux, car il s’agit de plusieurs réservoirs de médicaments ; seul le réservoir de chlorite de sodium présente ce problème, tandis que les autres réservoirs de médicaments ne présentent aucune anomalie. Je t’appellerai frère, ne sois pas prétentieux. Nous détestons tous les Japonais, mais dans des domaines où nous sommes en retard, il faut apprendre avec humilité*. Une fois que nous aurons dépassé le Japon en termes de technologie, nous n’aurons plus besoin de leurs produits.
Reply #142017-11-10
L’entreprise a une politique de sécurité stricte ; je ne peux pas envoyer de graphiques, je ne peux donc répondre que depuis mon téléphone. Variation de la température : récemment, la température ici varie entre 10 et 17 degrés. Variation du niveau de liquide : Le niveau réel du produit dans le réservoir est passé de 55 % à 40 % au cours des 7 derniers jours. Données du transmetteur : De 50 % à 45 %, ce qui correspond à une augmentation de l’écart entre les données de mesure et le niveau réel du liquide, de 5 % à 10 %. Matériau présent dans le réservoir : Solution de chlorite de sodium, avec une densité relative par rapport à l’eau de 1,1. Le matériau peut produire du gaz, mais le réservoir dispose d’une ouverture en haut pour relier l’air à l’atmosphère.
Reply #152017-11-10
Si la déviation est grande, alors démontez-le pour le vérifier. Fermez la vanne de base, dévissez quelques boulons, purgez à l’air, et vérifiez si les instruments reviennent à 0. Marquez 0, puis remettez-le en place. On peut aussi le ramener complètement pour le comprimer à nouveau et vérifier la linéarité de la plage. Si le chronomètre dérive souvent, changez-le alors.
Reply #162017-11-10
1. Creuser des sillons ! ~~~~~~ Je te pousse le nez, je te donne des coups de pied au visage. Plutôt que de te frapper au visage, je te donne directement plusieurs gros coups de pied aux jambes. Même si tu manges les excréments des chiens japonais, tu continueras à penser que c’est de bonnes saletés, très délicieuses. C’est ta bouche qui est trop vile pour reconnaître un bon goût ! {:3_51:} 2. Lorsque le niveau de liquide passe de 55 % à 40 %, la différence de pression correspondante diminue de 50 % à 45 %. Si les instruments ne présentent pas de dérive, alors seule une diminution de trois fois de la densité du fluide permettra que la relation entre la différence de pression et le niveau de liquide reste valable, c’est-à-dire lorsque la valeur de densité tombe à 1,1 ÷ 3 = 0,36666 3. De la mathématique aussi simple, tu ne sais pas faire ça, petit ? Tu ne comprends pas où réside le problème, n’est-ce pas ? Ou bien ton usine de merde est tellement géniale qu’elle arrive à faire passer la densité du fluide à 0,366 ?! 4. Tu as mis mon frère en colère, il vient de jeter tous ses roujiamo :lol Maintenant réfléchis : tu es un idiot qui ne voit pas la situation ni ce qui est bien ou mal. Mon frère n’est plus en colère. On apprend de ses erreurs. Je te souhaite de sauter dans du chlore hypochlorite pour te laver, te rassasier et te désinfecter. Gaga Gaga :P
Reply #172017-11-10
Le chlorate de sodium se décompose très facilement et réagit également facilement avec le CO2 ; après cette réaction, la densité du milieu change, ce qui entraîne bien sûr une variation des valeurs de mesure. Dans votre cas, il est absolument impossible d’utiliser une méthode à pression pour mesurer le niveau du liquide ; il faut soit un radar, soit des flotteurs magnétiques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.