3051 Défaillance du transformateur de pression : affichage NO P UPDATE

2017-11-07View Original

Thread Content

Comme indiqué, image ci-dessus. Quel est le conseil ?
Reply #22017-11-07
Avertissement d’affichage sans pression ? Y a-t-il une option pour désactiver cela ?
Reply #32017-11-07
Voir le manuel technique en annexe, il y a des instructions, page 101
Reply #42017-11-07
C’est aussi la première fois que je vois ce problème ; ma supposition personnelle : 1. Problème de configuration, l’alarme de pression n’a pas été détectée. 2. Défaillance du capteur. 3. Défaillance de la communication entre le capteur et le transmetteur (câble sectionné en raison de la rotation du cadran, etc.). 4. Défaillance du transmetteur.
Reply #52017-11-07
Si la garantie est encore valable, l’appareil est renvoyé au fabricant pour inspection ; si elle est expirée, un nouvel appareil est fourni directement
Reply #62017-11-08
Ce défaut est un problème matériel qui ne peut pas être résolu sur place. S’il est encore sous garantie, l’appareil doit être renvoyé au fabricant pour analyse. Si c’est hors garantie, remplacez-le directement par un neuf
Reply #72017-11-08
J’ai téléchargé et lu 101 pages, mais je n’ai pu déchiffrer aucun contenu sur ces 101 pages. Est-ce que cela a un rapport avec la question posée par l’auteur ? ! . . . Expliquez-moi. . . Qu’est-ce qui se passe ? .
Reply #82017-11-08
Défaillance matérielle, impossible de réparer sur place
Reply #92017-11-08
En vous référant aux indications ci-dessus, ouvrez la en-tête pour vérifier si les câbles de connexion à extrémité plate à l’intérieur sont bien fixés
Reply #102017-11-13
Problème résolu. NO P UPDATE signifie que le capteur n’a détecté aucune alarme de pression ; il s’agit d’une panne matérielle, probablement due à une dégradation de la membrane ou du capteur, ou à un mauvais branchement du câble reliant le capteur à la carte mère. Cependant, sur place, il n’y avait vraiment pas de solution ; je ne voulais vraiment pas démonter et réparer moi-même (la difficulté technique était trop élevée, je n’avais pas d’expérience, et en cas de casse, ce serait difficile à gérer), alors je suis retourné à l’usine……
Reply #112017-11-13
Camarade du 3e étage, il y a des codes d’erreur à l’intérieur
Reply #122017-11-13
Votre modèle est le 3051GP, n’est-ce pas ? C’est une panne matérielle, on ne peut absolument pas le réparer soi-même, car il y a très peu de pièces qui peuvent être démontées. Donc, comme je vous l’ai déjà expliqué simplement, si le produit est encore sous garantie, il sera envoyé au fabricant pour contrôle ; il est possible qu’on vous en remplace un neuf gratuitement. S’il n’est plus sous garantie, il vaudra mieux le remplacer soi-même par un nouveau.
Reply #132017-11-20
C’est aussi la première fois que je le vois ; le manuel ne sert qu’à titre de référence, il faut analyser chaque problème en fonction de ses particularités
Reply #142017-11-20
Aaah, je serre les dents, aaah aaah aaah… Pourquoi indiques-tu des directions absurdes et gâches-tu les choses ? ~~~~~~ Qu’as-tu analysé en détail ? Tu rends ton frère fou de rage. . . Frérot, j’ai tellement envie de te donner une gifle. . . :Après avoir lu ce qui a été dit au 11e étage, j’ai finalement compris ce que signifie « NO P UPDATE ». NON, cela veut dire « pas de ». P, c’est « pression ». UPDATE, c’est « signal de sortie du capteur ». En résumé : il n’y a pas de signal de sortie du capteur de pression, ce qui signifie que le capteur est défectueux, aussi défectueux que ton esprit malveillant {:3_51:}. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.