Thread Content
Système SIS, valve de coupure de décharge du réservoir, pompe de décharge et quelles interlocks ?
Vu que vous posez tant de questions sur le SIS des zones de stockage, on dirait que si vous n’êtes pas un concepteur, ces questions n’ont vraiment aucun sens
1 : Il faut aborder cela du point de vue de la sécurité, en tenant compte des caractéristiques du milieu de traitement, etc. Généralement, on met en place une interconnexion entre la vanne de base du réservoir et les compteurs de niveau du réservoir, ainsi que des interrupteurs de niveau. 2 : L’interconnexion de la pompe électrique est généralement liée au niveau de liquide dans le réservoir, à la température du stator de la pompe, aux valeurs de courant, etc.
3 : Pour les pompes à turbine, en plus des interconnexions liées au procédé, il faut également prendre en compte certaines interconnexions relatives au groupe moteur, telles que la vitesse de rotation, les déplacements dus aux vibrations, une pression d’huile trop basse, etc. Il vous faut examiner en détail les exigences de votre usine en ce qui concerne le milieu stocké, le procédé et les aspects de sécurité ; en général, ces questions sont gérées par l’agence de conception
Les documents de sécurité exigent que les réservoirs disposent d’interlocks haute et basse. Afin de répondre aux exigences des contrôles de sécurité, je pense que l’interlock bas ne devrait déclencher que la vanne de coupure de décharge et la pompe de décharge. Si l’on part de la sécurité des procédés réels, cela pourrait être lié aux paramètres des procédés suivants.
La vanne de coupure d’urgence anti-explosion est un dispositif fiable et indispensable destiné à prévenir les fuites de carburant dans les entrepôts, ainsi que les accidents tels que les débordements de carburant, les incendies et les explosions dans les réservoirs. Il joue un rôle particulièrement important dans la protection de la sécurité des biens et des personnes. Il fonctionne en synergie avec les instruments de sécurité tels que les niveaux d’huile et les détecteurs de gaz inflammables ; en cas d’accident dans un dépôt pétrolier ou une usine chimique, la vanne de fermeture se ferme rapidement grâce au signal d’alarme reçu ou à une coupure d’électricité d’urgence, interrompant ainsi l’afflux d’huile ou de liquides chimiques et empêchant ainsi toute aggravation possible de l’accident. II : Champ d’application et utilisations Ce produit est adapté aux tuyauteries d’alimentation et de décharge des réservoirs de pétrole dans les entrepôts de pétrole et les usines chimiques. En cas de déversement ou de fuite de pétrole ou de liquides chimiques, ainsi que en cas d’incendie, la vanne de fermeture d’urgence permet de couper l’afflux de pétrole ou de liquides dangereux. Réduire les accidents d’explosion et d’incendie causés par des fuites, afin de garantir la sécurité des vies et des biens du ** et du peuple.